现浇板结构说明中未注明板分布筋??
gyg033
gyg033 Lv.5
2011年03月14日 10:58:14
来自于砖混结构
只看楼主

在结构说明中的板未注明分布筋φ8@200什么意思,哪些地方是未注明分布筋呀???

在结构说明中的板未注明分布筋φ8@200什么意思,哪些地方是未注明分布筋呀???
免费打赏
jeansweats
2011年03月16日 16:41:09
12楼
也许是 负筋的分布筋 固定板上部负筋用的吧 不知道说得对不对
回复
gyg033
2011年03月16日 17:08:35
13楼
施工图上画出下层钢筋了,支座和梁位置的负筋也画出来了,那结构说明中的未注明分布筋指哪些呢?就单独是指上层负筋部位的分布筋?还是其他位置(如板跨中上层)配不配分布筋?温度钢筋算不算未注明分布筋呢?
回复
ljf000331
2011年03月16日 21:23:43
14楼
兄弟你要看图纸的啊,一般的上部支座用筋(板的边缘位置)是不标注的基本上全部是分布钢筋。
回复
ljf000331
2011年03月16日 21:25:22
15楼
还是其他位置(如板跨中上层)配不配分布筋若是没有画那就不配啊,温度钢筋不算未注明分布筋
回复
zhujb105
2011年03月16日 21:59:59
16楼
构造手册上有详细的说明。
回复
zhujb105
2011年03月16日 22:01:09
17楼
这个答案是正确的,构造手册上有详细说明。
回复
aichun840211
2011年03月16日 22:13:48
18楼
分布筋用不着8间距200,一般6间距200甚至250就足够啦. 只是起到抗踩踏和抗裂作用
回复
muebbs
2011年03月17日 11:48:25
19楼
双向板长向钢筋如果未注明就是分布钢筋
回复
q-106
2011年03月17日 14:08:45
20楼
是指图中未画出的非受力钢筋按每200毫米放一根直经为8的Ⅰ级钢筋
回复
yy563305649
2011年03月17日 15:32:50
21楼
按照字面意思,应该就是图纸上未标注的钢筋,一般是如果有大面积钢筋是同一种型号的话,为了避免杂乱,就写那么一句话,你找出那些未标注的就是了,分布 这两个字就忽略吧
回复