空调冷凝水排放问题
lyanpeng
lyanpeng Lv.2
2006年04月05日 10:22:15
只看楼主

请教各位空调冷凝水是否能排在雨水管或服务阳台内的污水管里。

请教各位空调冷凝水是否能排在雨水管或服务阳台内的污水管里。
免费打赏
造杯水
2006年04月05日 12:10:25
2楼
不能,必须单独简排.
回复
lyanpeng
2006年04月05日 12:21:16
3楼
请问能不能给出原因呢,冷凝水是很干净的水,为什么不能排放到雨水管或污水管呢?有没有规范上的要求
回复
fjlylxm03
2006年04月05日 14:24:08
4楼
我们用的是风机旁管,有部份进下雨水管.
回复
lyanpeng
2006年04月05日 15:23:30
5楼
按你说的应该可以排了吧,家庭所用的分体式空调,室外机的冷凝水无法排走(做设计的可能当时做漏掉了)现在工程已经封顶了,我们准备在承台上做个地漏,然后接个支管到雨水管,这样行吗?
回复
水中畅游
2006年04月06日 00:41:05
6楼
不行。见给排水规范
回复
xjgongcheng
2006年04月06日 08:27:50
7楼
是啊!规范都是人规定的,要不是修改的!可以创新啊!
回复
kimfl
2006年04月06日 12:51:56
8楼
每层空调冷凝水可做“间接排水”排入雨水管或服务阳台内的污水管,空调冷凝水排水立管可接入室外雨水系统,具体详建规4.3.13
回复
xing80yu
2006年04月06日 13:45:07
9楼
支持8楼,我们小区有这样做过,而且实际运行良好,目前没什么问题。
回复
胡子渣
2006年04月06日 13:51:20
10楼
间接是可以排进去的!只要不违反规范,我一般都是能间接接就间接接进去,不然管道太多了,立面上也不好看啊!
回复
lyanpeng
2006年04月07日 16:34:08
11楼
请问间接排放,又是怎么回事,没有说清楚,是不是这样子:我们在空调室外机的承台上做个地漏,然后接个支管排放到阳台内的地漏里呢?
我今天问了以下设计院,基本上也就是两套方案,间接排放,或者增加立管。我们做甲方的想节省费用,不想做立管。