200KW三相异步电动机采用Y-Δ启动,需多大容量的变压器,请各位指教!
200KW三相异步电动机采用Y-Δ启动,需多大容量的变压器,请各位指教!
2楼
为什么不用降压启动呢?
回复
3楼
200W的电动机可以采用星-三角起动线路吗?我建议采用自偶减压起动或软起动好些相对来说经济性和实用性能高些吧。变压器与电动机组,如果变压器只带电动机的话,它们的选择应是电动机功率不大于变压器容量的80%吧?我记得是这样。
回复
4楼
不行的啊,11KW以上用星三角启动
回复
5楼
15KW以上使用启动变换措施
回复
6楼
315KVA的油变
回复
7楼
拜托 现在315KVA谁还用油变拉
回复
8楼
315KVA不用油变用什么呀
回复
9楼
用干的,^_^。
回复
10楼
其实现在功效电机可采用变频启动
回复
11楼
用软启动,启动电流可以控制在100%-500%间且启动平滑。我们280千瓦的电机就用的它。
回复