接触到一高层建筑,强电与弱电分列在同一竖井的两边,弱电桥架内敷设40*4扁钢,不知道有何用途,而强电桥架内却没有,而我的理解是可能是设计错了,应该放置在强电桥架内,用来接地。弱电桥架(镀锌梯式桥架)只需要编制软接线连接,请问各位大侠的看法。不胜感谢!
接触到一高层建筑,强电与弱电分列在同一竖井的两边,弱电桥架内敷设40*4扁钢,不知道有何用途,而强电桥架内却没有,而我的理解是可能是设计错了,应该放置在强电桥架内,用来接地。弱电桥架(镀锌梯式桥架)只需要编制软接线连接,请问各位大侠的看法。不胜感谢!
22楼
同意的观点,强电桥架没有40*4扁钢,那应该是涉及漏项,至于软接线,现在的工程都很少用
回复
23楼
加个扁钢,接地更可靠,他既考虑到机械强度,又考虑了与接地系统可靠相连(通过焊接方式).用铜编织带的话,只能是螺栓连接,与接地系统相连可靠性差点.
回复
24楼
有时弱电对接地的要求比较高,比如防静电接地。所以要单独敷设接地线。
回复
25楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
26楼
不是设计错了,而是弱电的接地装置,为方便而设置的,这样有接地要求时是非常方便的
回复
27楼
应该是接地用的。
为了安全,一般设计上都要有专用的扁钢。
回复
28楼
是不是等电位用的
回复
29楼
是做等电位联结的扁钢
回复
30楼
请问铜带和扁钢有什么不同吗?!!!不都是导体?
回复
31楼
强电、弱电接地是要分开的。
弱电如果和强电共用接地,强电接地有可能产生交变电流,会影响弱电通信信号质量。
回复