接触到一高层建筑,强电与弱电分列在同一竖井的两边,弱电桥架内敷设40*4扁钢,不知道有何用途,而强电桥架内却没有,而我的理解是可能是设计错了,应该放置在强电桥架内,用来接地。弱电桥架(镀锌梯式桥架)只需要编制软接线连接,请问各位大侠的看法。不胜感谢!
接触到一高层建筑,强电与弱电分列在同一竖井的两边,弱电桥架内敷设40*4扁钢,不知道有何用途,而强电桥架内却没有,而我的理解是可能是设计错了,应该放置在强电桥架内,用来接地。弱电桥架(镀锌梯式桥架)只需要编制软接线连接,请问各位大侠的看法。不胜感谢!
12楼
扁钢在 “桥架” 内?
回复
13楼
做各层弱电箱重复接地用吧
回复
14楼
那是弱电接地引下线,从上到下引致联合接地体上。一般情况下建筑的防雷引下是通过建筑体内焊接连通的钢筋引线,好像哪个规范上说是弱电要单独做接地引下线,弱电间预留接地端子。
回复
15楼
路过,学习了
回复
16楼
弱电桥架应该用铜带做接地线;扁钢用在强电桥架内。
回复
17楼
现在建筑采用共用接地体,但是为了防止干扰等不利因素,弱电接地采用单独接地干线,直接从共用接地体引出后不和供电系统的接地干线、防雷引下线共用。
桥架设置此扁钢可能是为了这一项考虑吧。
回复
18楼
谢谢各位兄弟
小弟提高了
回复
19楼
弱点竖井专用接地线吧
回复
20楼
加个扁钢,接地更可靠,他既考虑到机械强度,又考虑了与接地系统可靠相连(通过焊接方式).用铜编织带的话,只能是螺栓连接,与接地系统相连可靠性差点.
回复
21楼
同意8楼的观点,但一般是在强电桥架外,以便与强、弱电桥架及竖井内其它应连接设备进行连接!
回复