高层弱电竖井桥架内敷设40*4扁钢用途?
qushenxiang
2011年03月13日 20:00:02
来自于防雷减灾
只看楼主

接触到一高层建筑,强电与弱电分列在同一竖井的两边,弱电桥架内敷设40*4扁钢,不知道有何用途,而强电桥架内却没有,而我的理解是可能是设计错了,应该放置在强电桥架内,用来接地。弱电桥架(镀锌梯式桥架)只需要编制软接线连接,请问各位大侠的看法。不胜感谢!

接触到一高层建筑,强电与弱电分列在同一竖井的两边,弱电桥架内敷设40*4扁钢,不知道有何用途,而强电桥架内却没有,而我的理解是可能是设计错了,应该放置在强电桥架内,用来接地。弱电桥架(镀锌梯式桥架)只需要编制软接线连接,请问各位大侠的看法。不胜感谢!
免费打赏
fuhaidianqi
2011年03月14日 16:32:18
12楼
扁钢在 “桥架” 内?
回复
szdzjy
2011年03月14日 16:53:20
13楼
做各层弱电箱重复接地用吧
回复
彩虹勇士
2011年03月14日 17:35:17
14楼
那是弱电接地引下线,从上到下引致联合接地体上。一般情况下建筑的防雷引下是通过建筑体内焊接连通的钢筋引线,好像哪个规范上说是弱电要单独做接地引下线,弱电间预留接地端子。
回复
wang338
2011年03月14日 18:12:51
15楼
路过,学习了
回复
zzylyx
2011年03月14日 18:44:45
16楼
弱电桥架应该用铜带做接地线;扁钢用在强电桥架内。
回复
dianqipanli
2011年03月14日 18:54:58
17楼
现在建筑采用共用接地体,但是为了防止干扰等不利因素,弱电接地采用单独接地干线,直接从共用接地体引出后不和供电系统的接地干线、防雷引下线共用。
桥架设置此扁钢可能是为了这一项考虑吧。
回复
qushenxiang
2011年03月14日 19:53:59
18楼
谢谢各位兄弟
小弟提高了
回复
wuchao8022
2011年03月14日 20:07:39
19楼
弱点竖井专用接地线吧
回复
lujing9452
2011年03月14日 20:37:25
20楼
加个扁钢,接地更可靠,他既考虑到机械强度,又考虑了与接地系统可靠相连(通过焊接方式).用铜编织带的话,只能是螺栓连接,与接地系统相连可靠性差点.
回复
muyuyao
2011年03月14日 21:40:54
21楼
同意8楼的观点,但一般是在强电桥架外,以便与强、弱电桥架及竖井内其它应连接设备进行连接!