高层弱电竖井桥架内敷设40*4扁钢用途?
qushenxiang
2011年03月13日 20:00:02
来自于防雷减灾
只看楼主

接触到一高层建筑,强电与弱电分列在同一竖井的两边,弱电桥架内敷设40*4扁钢,不知道有何用途,而强电桥架内却没有,而我的理解是可能是设计错了,应该放置在强电桥架内,用来接地。弱电桥架(镀锌梯式桥架)只需要编制软接线连接,请问各位大侠的看法。不胜感谢!

接触到一高层建筑,强电与弱电分列在同一竖井的两边,弱电桥架内敷设40*4扁钢,不知道有何用途,而强电桥架内却没有,而我的理解是可能是设计错了,应该放置在强电桥架内,用来接地。弱电桥架(镀锌梯式桥架)只需要编制软接线连接,请问各位大侠的看法。不胜感谢!
免费打赏
yf5222093
2011年03月15日 13:39:34
32楼
主要是接地考虑吧
方便各层接地点的预留
回复
云飘飘
2011年03月15日 13:52:25
33楼
专用接地线,《民用建筑电气设计规范》上有很详细的做法。
回复
yjd107888
2011年03月15日 14:17:00
34楼
学习学习,
回复
yyy0oo
2011年03月15日 16:55:12
35楼
强电因为用了5芯线了,其中就有PE线了,所以不需要扁钢,而弱电的接地要用到扁钢~
回复
4622626
2011年03月15日 17:13:52
36楼
民用建筑照明中的公共照明与应急照明配电箱分开设置问题,审图老是审出这个问题,是否一定要这么做,我个人认为可以共用一个箱。
回复
4622626
2011年03月15日 17:15:22
37楼
看图集等电位联结第15页。
回复
yuhonchen
2011年03月15日 19:51:03
38楼
学习一下!
回复
sayakagirl
2011年03月15日 21:23:09
39楼
规范规定桥架同向敷设,桥架及电气管线接地用。强电明显漏掉了。
回复
zhengyun315
2011年03月15日 22:09:03
40楼
学习,学习。
回复
feiniao0003
2011年03月15日 22:22:47
41楼
应该是,弱电专用接地线