图纸简介: 本工程净化空调工程包括百级手术室1间、万级手术室3间以及相关辅房、走廊部分。 附件名:20063221143014411525.zip 文件大小:730K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程净化空调工程包括百级手术室1间、万级手术室3间以及相关辅房、走廊部分。
附件名:20063221143014411525.zip
文件大小:730K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1.在你的设计参数中:出于节能的考虑,室内温度建议为夏季24度,冬季22度。百级应该是工作面高度截面平均风速0.3,而不是送风截面风速0.3,估计是你的笔误。
2。图纸简介中,应该是万级手术室2间。
3。你的空气处理过程是怎样的?百级的耗能太大了,制冷量72KW?
4。系统图上百级手术室为何两个?又是笔误吧?
5。洁净走廊和辅房在系统图上也画重复了。
6。平面图上没有画回风管,漏掉了?
7。百级手术室应该设置前室,保护室内洁净和压力。
8。平面图纸只是做了一部分,还没有完善。
以上只是浅浅的看了几个问题,个人感觉图纸作者的态度极其不认真,一套完整的手术室净化空调图纸至少要8张,却用短短的3张来应付了事,且尽是低级错误。希望今后此类图纸管理员不要发上来。毕竟因为专业,所以完美!