做的毕业设计(太原的医院)有几个问题不明白,在此想请教一下各位大侠1、室外新风经过新风机组处理到室内焓值状态和处理到露点状态,这两种方案有何不同?2、冬季室外新风的温度太低,应该先预热一下,在此,对于手术室的新风处理为何先电加热至2度,再在新风机组内热水加热到5度,为什么采用电加热和热水加热双重保障,又为何是2度和5度?同样的问题,而对于走廊及辅助用房为何先电加热至0度再热水加热到10度?3、我的洁净走廊及其辅房用的是二次回风,这里再热量能否为0?为什么?
做的毕业设计(太原的医院)有几个问题不明白,在此想请教一下各位大侠
1、室外新风经过新风机组处理到室内焓值状态和处理到露点状态,这两种方案有何不同?
2、冬季室外新风的温度太低,应该先预热一下,在此,对于手术室的新风处理为何先电加热至2度,再在新风机组内热水加热到5度,为什么采用电加热和热水加热双重保障,又为何是2度和5度?同样的问题,而对于走廊及辅助用房为何先电加热至0度再热水加热到10度?
3、我的洁净走廊及其辅房用的是二次回风,这里再热量能否为0?为什么?
恳请各位帮个忙啊~小弟不甚感激~
2楼
怎么回事~~~~~~~~~~:hug:
回复
3楼
做的毕业设计(太原的医院)有几个问题不明白,在此想请教一下各位大侠
1、室外新风经过新风机组处理到室内焓值状态和处理到露点状态,这两种方案有何不同?
处理到露点状态循环机可以干况运行
室外新风经过新风机组处理到室内焓值状态,此过程新风机组只承担新风的热负荷,而室外新风经过新风机组处理到露点状态,此时新风机组承担了手术室所有热负荷。
回复
5楼
进入新风机组的新风如室外温度低于5度,那么就必须加设电预热使低于5度的风加热到5度,以保证盘管不被冻坏。
回复
6楼
你用的二次回风方案是对的,是个节能的方案。
回复
7楼
采用二次回风
再热量可以为零
回复