图纸简介: 某工厂车间空调通风设计,空调采用隐藏管路机、四面出风天花机和风冷立式柜机。 附件名:20063201142848331262.zip 文件大小:995K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某工厂车间空调通风设计,空调采用隐藏管路机、四面出风天花机和风冷立式柜机。
附件名:20063201142848331262.zip
文件大小:995K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
田兄的图纸果然不一样,表达规范清晰,图纸也很干净。提几点愚见:
1。设计说明中有一个笔误—通风计算湿度和干球湿度,应该是温度。
2。排风机都是选用轴流风机,静压为50和100两种。由于个别排风系统较复杂,管路也较长,不知压力能否满足。我一般会选用斜流风机,直接在外墙上的风机选用轴流的。
3。个别排风系统的排风机过于接近室内了,会增大室内噪音。
4。感觉个别房间排风量偏小。以大会议室为例,面积260,风管500*300,底标高3.60,加上700的梁高,层高应该在4.60左右,换气次数为5次,风量应该在6000左右。可是材料表上的风机规格风量只有3200。
5。一层通风平面图的底标高为4.80的风管,没有加任何风口,不只是什么风管。
回复
3楼
多谢小那提出意见!
1、是笔误啊!太粗心了。
2、管路是稍长一些,但是没问题的,管道式轴流风机造价便宜么。
3、大部分是车间,噪声要求不是很高。
4、有天花的,排风当初是考虑的很小,不过能满足现场所需的。
5、那条风管是预留的设备局部点排气的主管,设备安装好后,有局部的排风点,用软管连接至主管上。
现在整个工程都完工了,工厂已经投产1年了。没什么问题!
回复
4楼
很感谢这个暖通论坛,它开辟了一个大家可以互相学习提高的平台,作为一个刚刚踏入这个行业里的我来说,大家都是我的老师,谢谢你们上传这么好的东西
回复
5楼
very good!
回复
6楼
室外机很多呀,不知是放在地上,还是挂在墙上,美观上有点问题波。
回复
7楼
不错!不错 楼主辛苦了~
回复
8楼
不错!不错 楼主辛苦了~
回复