图纸简介: 供电局办公大楼的冰蓄冷。 附件名:20063201142845725055.zip 文件大小:3116K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
供电局办公大楼的冰蓄冷。
附件名:20063201142845725055.zip
文件大小:3116K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
图纸和说明都很不错,值得参考!
但是冰蓄冷的送风系统应该是低温送风系统,保温应该有别于一般空调系统,但好象施工说明没提到风管的保温问题。
在下送风的风机盘管里,新风接到回风箱的确有点不好,增大风盘的风量噪音,直接接到送风管最好。
回复
13楼
新风机的帆布软接和防火阀的画法好象不规范
回复
14楼
走廊的风口散流器分布不均,有的相隔15米多,有个才7米多
回复
15楼
等我下载下来看看
回复
16楼
这么大工程,做得这么详细,楼主真的不简单!!
回复
17楼
新风接到送风管道比较好,这样,即使空调不运行时,也可以送新风
回复
18楼
下来看了一下 感觉挺清晰的啊 很有参考价值啊 谢谢了
回复
19楼
现在从节能方面考虑,室内设计温度可以高一些吧.
另外,空调风管和水管的保温现在好象橡塑用的多一些.
回复
20楼
一、对于管路我认为施工过程中做不到这样小的弯头(见)图1。为何不把80管的距墙距离变大一点呢?
二、为何风机盘管的新风接入是两种方式有什么理由吗〉?(见图2、3)
三、图画的不错可能时间比较紧出图有点着急,图中有好几处都是无辜断开(见图4、5)
四、我认为休息间可以不用风管。(见图6)
五、图中屋面层的2273尺寸没有必要。(见图7)
六、要想把制冷机的出口表示清楚,我认为应该画一张系统图。而且出口处的立管应该是全圆。(见图8)
图1、2
回复
21楼
图3、4
回复