我还没下载看,我想请教朋友,有没有水蓄冷的,水蓄冷比冷蓄冷要省得多,请问那位朋友了解水蓄冷,交流一下可否?QQ:363115940,邮箱:aaron_1127@163.com
回复
sirrandy
2006年05月08日 15:24:08
25楼
不错,好象风管上面没有画出连接法兰哦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
djzeng25
2006年05月08日 16:15:04
26楼
下载下来好好研究一下。
回复
m101455
2006年05月08日 21:49:36
27楼
这套图纸已在去年在网易论坛发表过,确实是一套非常不错的设计图纸(见http://co.163.com/forum/content/1728_211946_1.htm),值得学习借鉴。
回复
zwxdh
2006年08月23日 16:30:33
28楼
九层楼大办公室的新风为什么不像其他小办公室一样送到风机盘管出口,而是像档案室一样送到回风箱?
回复
tomtony1314
2006年08月28日 11:36:54
29楼
冰蓄冷空调,不知道到底该如何运行,特别是自动控制方面
回复
hmc206
2008年01月17日 13:06:51
30楼
图纸不错,值得学习!说明中有点问题,我在此提出来,不妥之处希望楼主见凉!
1.感觉说明中内容太多,如管子焊接时的注意事项等,其实有《施工验收规范》和某些设备的标准可以参见的呀!说得越多,容易把施工人员的头搞大,他们比较熟悉《施工验收规范》(如果他们不熟悉《施工验收规范》,那是他们问题),说明写多了,施工人员会逐条与规范对,也经常向你请教,这样一来,工作量就增加了。说明书应该是用作图的形式无法表达而又必须交代的内容,说清楚就可以了。
2.“空调、通风工程安装通用说明”3.1、3.3条中没有必要规定管径大于300的水管,你的设计图中最大口径也只有300。
3.“空调、通风工程安装通用说明”3.2条中规定了工作压力大于1.0MPa的水管,你这样说等于没说,请问你设计的该水路系统的最高工作压力是多少?有否大于1.0MPa?如果你没有说明管的工作压力在什么范围内,相信施工人员也无法知道什么地方管子该加厚。
4.“空调、通风工程安装通用说明”3.6条中阀门应抽检,而不是说工作压力大于1.0MPa的阀门才做检验,当然主干管上起关闭作用的阀门应该逐个做检验。
回复
hmc206
2008年01月17日 13:07:28
31楼
这套图纸已在去年在网易论坛发表过,确实是一套非常不错的设计图纸(见http://co.163.com/forum/content/1728_211946_1.htm),值得学习借鉴。