供电局办公楼空调通风图
rqb1190@co163
2006年04月05日 02:00:15
只看楼主

图纸简介: 供电局办公大楼的冰蓄冷。 附件名:20063201142845725055.zip 文件大小:3116K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

供电局办公大楼的冰蓄冷。



附件名:20063201142845725055.zip

文件大小:3116K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
no9023
2006年04月05日 10:04:41
2楼
看完图,感觉画的很好。有些地方可能是和我们的设计习惯不同吧。
我就说说一些小地方,不对之处还请指教。
我看到有些标注的地方不是整数,比如有些标注是2001,3001,1852等,我觉得这个的在实际施工中是没有什么意义的。
有的标注标在墙线上,图打出来后有部分字就看不清楚了。
还有的标注的地方,其实可以横着标注的,在图上确实竖着的,看图的时候不是很方便。比如在标部分防火阀的时候。

只是个人意见,不对之处请指教。
回复
xyiquan
2006年04月05日 11:01:31
3楼
定位尺寸要取整,不要太精确,因为施工误差也有几毫米
回复
zhangpjzy
2006年04月13日 09:44:05
4楼
还没下来,先看看
回复
lltllt321
2006年04月13日 09:59:13
5楼
空调新风不应该接到回风出,应接到出风端
回复
lltllt321
2006年04月13日 10:00:08
6楼
关于冰蓄冷还没有接触过,还是值得学习啊!
回复
lltllt321
2006年04月13日 10:06:38
7楼
正压送风口风速只有3米左右,乘以系数以后也只有四米左右,是不是很低哦?
我们一般是选5米左右,乘系数后是6米左右,低于7米就可以了,不必太大
正压风机口要加防火阀吗,我们这里是不容许出现的
回复
瑞瑞
2006年04月14日 08:46:20
8楼
图纸不错,值得学习!说明中有点问题,我在此提出来,不妥之处希望楼主见凉!
1.感觉说明中内容太多,如管子焊接时的注意事项等,其实有《施工验收规范》和某些设备的标准可以参见的呀!说得越多,容易把施工人员的头搞大,他们比较熟悉《施工验收规范》(如果他们不熟悉《施工验收规范》,那是他们问题),说明写多了,施工人员会逐条与规范对,也经常向你请教,这样一来,工作量就增加了。说明书应该是用作图的形式无法表达而又必须交代的内容,说清楚就可以了。
2.“空调、通风工程安装通用说明”3.1、3.3条中没有必要规定管径大于300的水管,你的设计图中最大口径也只有300。
3.“空调、通风工程安装通用说明”3.2条中规定了工作压力大于1.0MPa的水管,你这样说等于没说,请问你设计的该水路系统的最高工作压力是多少?有否大于1.0MPa?如果你没有说明管的工作压力在什么范围内,相信施工人员也无法知道什么地方管子该加厚。
4.“空调、通风工程安装通用说明”3.6条中阀门应抽检,而不是说工作压力大于1.0MPa的阀门才做检验,当然主干管上起关闭作用的阀门应该逐个做检验。
回复
xdtb
2006年04月17日 23:57:24
9楼
下载看看
回复
haha_wang_lei
2006年04月21日 11:54:00
10楼
下了看了想了,在评论.
回复
haha_wang_lei
2006年04月21日 11:58:02
11楼
同意2楼的讲法,标的那么精确做撒子哟?搞个整数多好,施工的时候不会那么精确的.
你搞成整数还好看些.
回复