小弟我现在在做水利计算,却突然发现我选择的开利的风机盘管没有水量的相关参数,请问那位前辈有相关的计算参数,不胜感激!
小弟我现在在做水利计算,却突然发现我选择的开利的风机盘管没有水量的相关参数,请问那位前辈有相关的计算参数,不胜感激!
2楼
开利的样本上就有,而且有不同的水阻力对应的水量。
回复
3楼
小弟到开利网站上下了一个全套的样本,但是就是没有水量啊!
回复
4楼
“开利”风机盘管2排管的流量/水压降
40CE002 流量6L/min 水压降10KPa
40CE003 流量8L/min 水压降16KPa
40CE004 流量11L/min 水压降26KPa
40CE005 流量13L/min 水压降16KPa
40CE006 流量15L/min 水压降22KPa
40CE008 流量21.5L/min 水压降28KPa
40CE010 流量24L/min 水压降32KPa
40CE012 流量30L/min 水压降40KPa
40CE014 流量33L/min 水压降38KPa
回复
5楼
谢谢前辈!
回复
6楼
zys0000,好人啦
回复
7楼
我有哦,可惜没有带着,以后有机会就给你哦 谁要 把邮箱给我
回复
8楼
我有啊,传上来供大家分享阿!!!
回复
9楼
如果打不开可以发邮件给我啊
wxm830526@yahoo.com.cn