建一个小高层。头一次做,8.5度地区,但是剪力墙超筋,不知道要怎么调了!
建一个小高层。头一次做,8.5度地区,但是剪力墙超筋,不知道要怎么调了!
2楼
请教各位要怎么调?
回复
3楼
剪力墙超筋大体有两种情况:1.此处长肢墙长度太长,吸收的地震力比较大。造成刚度不均衡,解决办法是开洞削弱刚度。2.就是你的这种情况。Y方向或者X方向剪力墙布置较少,地震力只由一些小墙垛抵抗,造成抗剪不足。解决方法:看其他的Y方向有没有可以加强的位置,让地震力均衡。
回复
4楼
多谢斑竹!再调调看看!
回复
5楼
文件不小啊?是哪个出版社的?烦请已下载的同学提供啊。电脑中看得太费劲,还是上书店购纸版看吧。
回复
6楼
将其它地方的Y向墙上的洞开小点或者提高混凝土强度等级
回复
7楼
3楼说的对,一些基本的原则,一定要整体分析,切忌头痛医头,脚痛医脚,会越弄越乱的
回复
8楼
明白,多谢各位!调的差不多了!
回复
9楼
我也才遇到这种情况 来学习!!
回复
10楼
将其它地方的Y向墙上的洞开小点或者提高混凝土强度等级
回复
11楼
局部点点起就算了
回复