请教直流油泵直流开关的选取!
炊烟111111
2011年03月13日 15:52:29
只看楼主

我们直流油泵,用保险加接触器控制,我现在想用直流开关代替保险,请问应选用什么样的开关,开关参数怎么定[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-14 09:31 编辑 ]

我们直流油泵,用保险加接触器控制,我现在想用直流开关代替保险,请问应选用什么样的开关,开关参数怎么定

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-14 09:31 编辑 ]
免费打赏
炊烟111111
2011年03月13日 16:03:30
2楼
电机额定电流88A
回复
lingxuct
2011年03月13日 16:24:06
3楼
直流回路用直流断路器,注意直流电动机的全压直接起动电流会达额定值的17倍以上!
回复
炊烟111111
2011年03月13日 21:52:31
4楼
应该选额定电流时多少的空开啊
回复
淮岸听风
2011年03月14日 09:17:19
5楼
你那起动回路有没有加起动电阻吗?那你的直流电是从哪来的?蓄电池的容量得多大容量啊。
回复
炊烟111111
2011年03月14日 23:23:46
6楼
有启动电阻,电源从直流母线引来,直流屏有一级保险,假装的开关用在就地,蓄电池的容量是800AH
回复