水机与氟机
zxl826560396
2011年03月13日 11:27:51
来自于中央空调
只看楼主

安照规范算出来的冷负荷,为什么用在大金VRV中就不合适,还要放大30W/㎡。仅仅是由于氟系统在铜管里流动衰减厉害吗。

安照规范算出来的冷负荷,为什么用在大金VRV中就不合适,还要放大30W/㎡。
仅仅是由于氟系统在铜管里流动衰减厉害吗。
ljbb1789
2011年03月13日 17:50:50
2楼
房间计算负荷与系统装机容量是有差别的,比如同时使用系数,比如vrv的衰减
回复