当你做一个风机盘管加新风系统时,设计新风承担一部分负荷,那剩余的负荷该怎么计算啊?
当你做一个风机盘管加新风系统时,设计新风承担一部分负荷,那剩余的负荷该怎么计算啊?
2楼
你的新风承担了多少负荷,你应该知道,那么剩余的负荷就是你计算的室内冷负荷减去新风承担的负荷,
就这么算啊!你的处理过程中应该是信风处理到室内焓值之下吧!
回复
3楼
新风的负荷占的比例很小,一般都可以不计。
回复
4楼
不对吧?新风负荷所占比例应该较大的.
回复
5楼
新风负荷可是影响到系统总负荷的大头呀!如果是全新风系统那是在烧钱!所以要慎取新风多少
回复
6楼
根据人员密度和每人最小新风量算出新风量 再乘以室内外焓差就出来了
焓差算多了就记住了 不要每次都去查焓湿图
深圳的室内外焓差在33kj/kg左右
回复
7楼
我上面说的是处理到等焓点
新风要承担室内负荷的话 可以处理到等露点 算法一样 就是焓差不一样
处理到等焓点 新风不承担室内冷负荷 但带入了湿负荷
处理到等露点 新风承担部分室内冷负荷, 但不带入湿负荷
回复
8楼
别搞的那么复杂.计算出新风量,按照比例计算就行啦
回复
9楼
以下是引用wangxp1979在2006-09-01 13:58:33.0发表的内容:
别搞的那么复杂.计算出新风量,按照比例计算就行啦[/quot
同意,要是一个大工程给你这样去算的话,那很累的哦,理论毕竟是理论。实际工程中可是要进度的阿
哥们,哈哈
回复
10楼
那你们怎么选新风机组啊
回复
11楼
风机盘管加新风系统,其新风两大概为房间体积的1-2倍(大概按每小时8-10次换气每小时计),我师傅告诉我的,不知对不对,还请各位多多指教!!
回复