在一份图中看到"四级N线不分断漏电开关",有这样的开关吗?是为解决断零问题而不让N分断?用三级漏电开关不就可以了吗,本人无知,请各位大虾不吝赐教.
在一份图中看到"四级N线不分断漏电开关",有这样的开关吗?是为解决断零问题而不让N分断?用三级漏电开关不就可以了吗,本人无知,请各位大虾不吝赐教.
免费打赏
mao5688211
2006年04月04日 14:18:54
2楼
有这样的开关,比如HTS系列开关,但我也搞不清为什么,同样期待赐教
回复
polophoto
2006年04月04日 15:02:56
3楼
如果N线不断,那四极从哪里来的?
回复
yudert
2006年04月04日 18:26:19
4楼
三极的漏电断路器在使用于接通或分断三相负载时,负载不能带中性线,否则断路器会产生误动作。