消防水箱的高度
luxp72
luxp72 Lv.2
2011年03月11日 20:44:29
只看楼主

我有个问题,高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,为什么是7米,而不是别的数字,是和充实水柱有关吗?

我有个问题,高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,为什么是7米,而不是别的数字,是和充实水柱有关吗?
免费打赏
luxp72
2011年03月16日 21:18:50
2楼
消防水箱的高度
回复
shenwenling1
2011年03月17日 09:17:52
3楼

如果有现成的楼梯间可以利用当然好,如果是平顶,应该高度不够。那为了满足这个安装高度,加高基础,做个架子托起来,还是上一套稳压系统比较好?
回复
zcd-1234
2011年04月07日 12:42:53
4楼
来学习学习
回复
peng871120
2011年04月07日 21:27:35
5楼
感觉现在能满足这个要求的不多~~~个人感觉还是加一套稳压设备比较好~~及时满足0.07MPa了 真的能满足最上面几层消火栓的栓口压力吗?
回复
shenwenling1
2011年04月08日 09:11:38
6楼

这个问题争议真是多,原来我也以为上稳压最保险,但是如果规范允许,只让水箱,为啥非得上一套稳压,增加建设费用、维修费用。
我的多层上一个水箱,我想放在最高处,电梯房的上边,领导竟然让放到屋顶处。我还不知道行不行。
回复
pangjiang27
2011年04月08日 09:26:03
7楼
7米的原意是:顶层栓的栓口到屋面层2米,电梯机房高3~3.5米,水箱托架高2米
但是高层有喷淋的话 一般都做稳压。如果是高层住宅的话,能把水箱托起足够7米要求,可以只放18吨水箱一只
回复