STRAT常见使用错误
lanlandiye
lanlandiye Lv.2
2006年04月04日 11:08:14
只看楼主

为什么模型在三维视图下会上下层不能连接?

为什么模型在三维视图下会上下层不能连接?
免费打赏
yale16
2006年04月05日 10:42:29
2楼
有关楼层错误的示例:

楼层层高是一个空间概念,在此空间内建结构。所以正确的步骤是先增加楼层,再进行楼层复制,将结构输入进去!修改结构高度使用“楼层复制”命令下面的一个命令“修改层高”命令进行,修改结构的高度后,层高也自动调整了。

此时,如果不通过“修改层高”命令修改,而是错误地修改层高空间,再楼层复制上去。譬如建一个简单工程,程序隐含初始层高3米,将隐含的3米改为5米,结构就断开了,如图:
回复
yale16
2006年04月05日 11:14:59
3楼
此时,可以这样修改:

A、如出现楼层上下托开的情况:
  1、在三维显示状态下,用拉伸(Stretch)、延伸(Extend)命令,将柱墙底部与下层连接上;
  2、用测距(Dist)命令,仔细量测图形的实际层高,并按实际层高设置楼层列表中的层高;
  3、用"修改层高"命令,将层高设为需要的高度

倘若实际要求的结构高就是5米,那么可以先修改第一层层高为默认的3米,如图:


回复
yale16
2006年04月05日 11:17:00
4楼
在前视图里,删除断开的楼层,如图:
回复
yale16
2006年04月05日 11:24:03
5楼
用”修改层高“命令,改第一层结构高度为5米,重新“楼层复制”上去。
回复
yale16
2006年04月05日 11:26:14
6楼
重新”楼层复制“上去,此时,结构第一层高度是5米,上部仍然是隐含的3米,如果需要修改,直接”修改层高“。结构如图:
回复
yale16
2006年04月05日 11:28:32
7楼
当然, 出现断层后,也可以dist量取实际长度, 按照需要strenth拉伸结构!这样需要明确结构的高度!

关键就是层高和结构高是两个概念,结构是建立在层空间中的!这样的设置,有利于建立空间复杂场馆之类进行楼层管理!
回复
yale16
2006年04月05日 16:13:54
8楼
STRAT中的网格荷载由面荷载的感念扩展而来,将封闭区间的分布荷载,导算到周边构件上。STRAT的网格荷载不但可以方便地导算楼面荷载,还可以导算任意曲面荷载、导算风荷载、曲面垂直荷载。具有很强的功能,和广泛的适应性。但用户需要了解一些程序的处理机制,对正确、灵活运用有好处。
  网格荷载的边可以是线(Line)、梁(Beam)、柱(Column)、弧梁(ArcBeam),也可以是墙(Wall)、板(Slab)等面单元的边,和块体元的边。
  形成加载网格时:在XY平面显示状态,为兼顾建筑结构的特点,墙只取顶边。在三维、切面显示状态,点选时点击的边、框选时包含或相交的边被选中。板、平面等单元不区分XY平面、三维状态,被选中的边将作为网格边。
  如被选择边有重叠,程序将清除重叠边。如边未形成封闭网格,程序也将清除。如选择楼面梁时同时选中下面的柱,由于柱是悬臂的,将不影响梁格中荷载网格的形成。

一个简单模型,加网格荷载和线荷载,如图:
回复
yale16
2006年04月05日 16:15:09
9楼
三维:
回复
yale16
2006年04月05日 16:17:06
10楼
后处理archi中,荷载被导算到梁上去:
回复
yale16
2006年04月05日 16:18:43
11楼
放大如图:
回复

相关推荐