请教10kV中性点不接地系统的零序电流保护问题
leifeng76
leifeng76 Lv.2
2011年03月11日 20:27:37
只看楼主

我公司发电机电压10kV,中性点不接地,设有发电机母线,负荷电源引自发电机母线,在每个负荷装一只电缆式零序电流互感器,其中一只零序电流互感器的零序电流随负荷电流的大小而变化,也应是负荷大时零序电流大,负荷小时零序电流小。我们做了以下检查:1.检查电缆的接地线接线正确,已穿过零序电流互感器后接地,且电缆头对支架绝缘良好,接地线在穿过零序电流互感器前无接地现象;2.怀疑零序电流互感器有剩磁影响,又换了一只新的电流互感器,这种现象仍然存在。

我公司发电机电压10kV,中性点不接地,设有发电机母线,负荷电源引自发电机母线,在每个负荷装一只电缆式零序电流互感器,其中一只零序电流互感器的零序电流随负荷电流的大小而变化,也应是负荷大时零序电流大,负荷小时零序电流小。
我们做了以下检查:
1.检查电缆的接地线接线正确,已穿过零序电流互感器后接地,且电缆头对支架绝缘良好,接地线在穿过零序电流互感器前无接地现象;
2.怀疑零序电流互感器有剩磁影响,又换了一只新的电流互感器,这种现象仍然存在。
请问还有什么原因能引起这种现象啊?
免费打赏
leifeng76
2011年03月21日 20:23:46
2楼
我公司发电机电压10kV,中性点不接地,设有发电机母线,负荷电源引自发电机母线,在每个负荷装一只电缆式零序电流互感器,其中一只零序电流互感器的零序电流随负荷电流的大小而变化,也就是负荷大时零序电流大,负荷小时零序电流小。
我们做了以下检查:
1.检查电缆的接地线接线正确,已穿过零序电流互感器后接地,且电缆头对支架绝缘良好,接地线在穿过零序电流互感器前无接地现象;
2.怀疑零序电流互感器有剩磁影响,又换了一只新的电流互感器,这种现象仍然存在。
请问还有什么原因能引起这种现象啊?
回复
cwfdzq
2011年03月22日 23:43:08
3楼
我也遇到了同样的问题,哪位大虾来讲解一下呀!!!
回复
lingxuct
2011年03月23日 11:57:36
4楼
“一只零序电流互感器的零序电流随负荷电流的大小而变化,也应是负荷大时零序电流大,负荷小时零序电流小”,楼主是如何测量到这个零序电流的(是看电流表吗)?

最大时有多少?
回复
yangzhimin3109050
2011年03月23日 18:51:47
5楼
应该是容性电流吧,但是应该为定值呀,跟随变化好似三相不平衡电流 我也蒙了
回复
leifeng76
2011年04月24日 20:18:39
6楼
“一只零序电流互感器的零序电流随负荷电流的大小而变化,也应是负荷大时零序电流大,负荷小时零序电流小”,楼主是如何测量到这个零序电流的(是看电流表吗)?

最大时有多少?

我是通过保护装置看到的,南自的保护,在没有负荷时在5mA左右,负荷在5000kW时约40mA,10000kW时约80mA,在启动电动机时可以达到100mA多,最大时到180mA。
三相负荷电流平衡,容易造成零序电流保护误动。
回复
zyz8438
2011年04月24日 21:09:44
7楼
80mA,也就是0.08A,保护装置的精度有这么高?
回复
ghcd12
2011年12月10日 13:00:22
8楼
请问楼主您厂的发电机定子接地保护是怎么整定的,是零序电压与上零序电流吗,否则这么大零序电流,单纯使用零序电流,保护早就动作了。
回复
zyz8438
2011年12月10日 13:27:43
9楼


检查一下保护接线和设置,零序电流保护采用的是外接零序还是自产零序。

可能保护装置用的是自产零序电流,也就是用三相电流在保护装置内部进行计算所得。由于三相三个电流互感器的特性不可能完全一致,势必会有一定的不平衡电流产生。而且这个不平衡电流会随着负荷电流的上升而增大。
回复
swzjwzyq
2012年09月02日 16:53:46
10楼
回复
electricity
2015年06月15日 10:08:47
11楼
系统图拿来看看
回复