急!!!请高手求助
clw123456
clw123456 Lv.4
2011年03月11日 17:33:52
只看楼主

一台变压器使用了两台电容柜,在两个地方就近补偿,由于是裸线进线分不出A,B,C三相。请问各位进入电容柜三相不相同相对用电有安全影响不?谢谢!!!!急盼回复 小弟在线等!!!!!!!!!!

一台变压器使用了两台电容柜,在两个地方就近补偿,由于是裸线进线分不出A,B,C三相。请问各位进入电容柜三相不相同相对用电有安全影响不?谢谢!!!!急盼回复 小弟在线等!!!!!!!!!!
anhuidiangong
2011年03月11日 21:30:56
2楼
不知道你用不用自动补偿,如果手动投就没有关系了。
有以下问题注意:
1-功率因数表,采A相电流,B C相电压,分不清的话就不准了。
2-功率补偿仪的选择,如果带自动相位识别功能的,就可以正确测的功率因数并正确补偿
3,如果选用较次的补偿仪,对相序严格要求的,那就一定要分了。
不管怎么样,能补偿就行,我想应该不会影响到的用电的安全性吧,没有太大关联。
回复
clw123456
2011年03月11日 21:37:08
3楼
谢谢回复,我是两台独立的电容柜,每台都有自动补偿仪,单台都能自动补偿,就是怕一次两台电容同时补偿时,怕相序不同引起短路故障。
回复
gao5xiang
2011年03月12日 08:38:09
4楼