急:低压开关柜的回路如何分配?
da-shu1979
da-shu1979 Lv.2
2006年04月04日 08:30:59
只看楼主

现有动力设备如下,主机:426KW*1台、236KW*1台、396KW*2台辅助设备:30KW*2台、55KW*4台(自藕降压启动),25KW*7台。请教各位大仙:主机需分配几台动力柜,辅助设备需分配几台动力柜,各自大体上的估价。

现有动力设备如下,主机:426KW*1台、236KW*1台、396KW*2台
辅助设备:30KW*2台、55KW*4台(自藕降压启动),25KW*7台。
请教各位大仙:主机需分配几台动力柜,辅助设备需分配几台动力柜,各自大体上的估价。
免费打赏
jk_00
2006年04月05日 14:27:45
2楼
你是说0.4KV的吧?有没有想用的具体型号?
各位,给个答案吧.
回复
da-shu1979
2006年04月06日 15:01:39
3楼
低压380的,用GGD柜子。
回复
yhltdcomych
2006年04月08日 12:03:24
4楼
主机每电机一台柜,辅机,55KW自耦起动,可以用1000宽柜装两台,而30KW以下直接起动则按断路器的体积来配即可,有需要可以帮你报价,但要祥细说明设计要求及起动方式还有柜的排列方式
QQ:402985160
回复