电气接线盒问题
guowei0733
guowei0733 Lv.2
2006年04月04日 07:24:03
只看楼主

电线管中间接线盒规范中是怎样规定的?每多少米需要一个?

电线管中间接线盒规范中是怎样规定的?每多少米需要一个?
免费打赏
lhgwall
2006年04月07日 01:51:07
2楼
当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线:
1 管长度每超过30m,无弯曲。
2 管长度每超过20m,有一个弯曲。
3 管长度每超过15m,有二个弯曲。
4 管长度每超过8m,有三个弯曲。

垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:
1 管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m。
2 管内导线截面为70~95mm2,长度每超过20m。
3 管内导线截面为120~240mm2,长度每超过18m。
回复
xiaoyun1227
2006年05月22日 16:19:22
3楼
对个
回复
合士嘉造价咨询
2006年05月25日 23:36:58
4楼


厉害!
回复