民用建筑工程电气施工图设计深度图样04DX003中的低压保护装置部分描述如下:低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护,其他低压断路器设过载长延时短路瞬时脱扣器,部分回路设分励脱扣器,这些回路既可以在自动互投时,卸载部分负荷,防止变压器过载,又可以在火灾时,切断火灾场所相关非消防设备电源。如题:双电源互投时,如何卸载部分负荷?

民用建筑工程电气施工图设计深度图样04DX003中的低压保护装置部分描述如下:低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护,其他低压断路器设过载长延时短路瞬时脱扣器, 部分回路设分励脱扣器,这些回路既可以在自动互投时,卸载部分负荷,防止变压器过载,又可以在火灾时,切断火灾场所相关非消防设备电源。

如题:双电源互投时,如何卸载部分负荷?
免费打赏
boeing_s
2011年03月11日 10:00:49
2楼
你不是自己都说了加分励脱扣嘛
就是断电的时候,断路器就脱扣,等ATS转换到备用电的时候,这些已经脱扣的负载就甩掉了
那些保持在合闸位置的回路继续供电
回复
lingxuct
2011年03月11日 11:55:22
3楼
“双电源互投时,如何卸载部分负荷?”

断电不能在备用电源下工作的回路装失压保护,主供电源停电时,失压脱扣,备用电源自投后,这些失压脱扣的负载不会再自动合闸。
回复
hbed07040
2011年03月11日 14:48:28
4楼
分励脱扣器在发生火灾时消防控制室发出火灾信号,通过DC24V消防电源可以使分励脱扣器动作切断非消防电源,双电源互投时不能完成卸载的动作,谢谢,我也不知道理解的对不对,大家探讨一下
回复
hbed07040
2011年03月11日 14:50:04
5楼

谢谢
回复
yyfvip
2011年03月13日 02:04:38
6楼
考虑用带失压线圈的开关,不主张自投,还是安全点好
回复
kakagoing
2011年03月13日 10:54:07
7楼


学习了!!
回复
a775845
2011年03月13日 20:51:54
8楼
就是加欠压脱扣器嘛。当主电源回路掉电后。需要卸载的部分负荷安装有欠压脱扣器。当没电或低于一定电压时。那部分负荷就切掉了。
回复
zhuqing0803
2011年04月19日 22:12:56
9楼
你不是自己都说了加分励脱扣嘛
就是断电的时候,断路器就脱扣,等ATS转换到备用电的时候,这些已经脱扣的负载就甩掉了
那些保持在合闸位置的回路继续供电
回复