采用前加氯,沉淀水余氯1.0ppm,滤后水0.6ppm,出厂水几乎测不到余氯,清水池3000t。这种情况出现在晚上,白天比较正常能测到0.4ppm。百思不得其解!
采用前加氯,沉淀水余氯1.0ppm,滤后水0.6ppm,出厂水几乎测不到余氯,清水池3000t。这种情况出现在晚上,白天比较正常能测到0.4ppm。百思不得其解!
免费打赏
zhudefei
2006年04月10日 23:15:44
2楼
请各位前辈赐教!
回复
echo105
2006年04月11日 20:58:42
3楼
检测总余氯了吗?
回复
penneyallan
2006年04月12日 12:01:39
4楼
滤后要加后加氯啊
回复
bsj04
2006年04月12日 16:11:25
5楼
满足生户用水要求,前后加氯。
回复
bujundong
2006年05月01日 21:05:15
6楼
晚上出水少,水力停留时间长,接触时间长,余氯被消耗了。
回复
lxb3323759
2006年05月02日 07:20:22
7楼
在清水池停留时间长是会消耗一部分,但滤前有1.0,是不可能测不到的。晚上是否正常加了氯,值得怀疑!
回复