多层消防水箱和水泵房的问题,谁能解释一下啊?
mqy128
mqy128 Lv.6
2002年12月03日 19:29:10
只看楼主

多层的室内10分钟消防水量有高位水箱供给.那么10分钟以后的呢?有人说由市政管网供.但一般情况下,室内外消防水为35~45l/s.再加上生活用水,那么很少有能满足的啊.还不说得两路.那么,多层就得做消防水池和泵房了,谁能解释一下啊?

多层的室内10分钟消防水量有高位水箱供给.那么10分钟以后的呢?有人说由市政管网供.
但一般情况下,室内外消防水为35~45l/s.再加上生活用水,那么很少有能满足的啊.还不说得两路.那么,多层就得做消防水池和泵房了,谁能解释一下啊?
psis
2002年12月03日 22:22:57
2楼
室外消防管一般都有DN150或200,应该可以满足吧
回复
poppy
2002年12月04日 10:41:58
3楼
别忘了水泵结合器。
小于等于24m的建筑,灭火原则是立足于外救
回复
q131427
2002年12月04日 13:02:04
4楼
规范的原意就是10分钟之后,消防车刚好可以来救火。
查水力计算表,150可以满足30-40l/s的用水量。
回复
mqy128
2002年12月04日 15:59:33
5楼
水泵接合器从那里取水啊,不也得从室外消火栓接吗.外救也是从室外消火栓取水啊.
如果生活水量大的话,外线很难做到的.还得两路。好象很少有人关心这问题啊.
回复

相关推荐

APP内打开