配电房成套配电柜采用GGD柜,主开关柜隔离开关为HD13BX-3000/30断路器为DW17-2900A水平固定式,分柜隔离为HD13BX-1500/31断路器装有不同电流的断路器DZ20Y的,分柜现只用到一台断路器1250A,车间机器柜装有DW15-1000A的断路器,还有控制部分的接触器,机器为325KW的球磨机电机,,,,当起动球磨机时配电房分柜隔离开关上端铜排相间产生飞弧断路,总柜断路器跳闸,但分柜其他断路器出线端未使用,断路器上端也随着起飞弧
配电房成套配电柜采用GGD柜,主开关柜隔离开关为HD13BX-3000/30断路器为DW17-2900A水平固定式,分柜隔离为HD13BX-1500/31断路器装有不同电流的断路器DZ20Y的,分柜现只用到一台断路器1250A,车间机器柜装有DW15-1000A的断路器,还有控制部分的接触器,机器为325KW的球磨机电机,,,,当起动球磨机时配电房分柜隔离开关上端铜排相间产生飞弧断路,总柜断路器跳闸,但分柜其他断路器出线端未使用,断路器上端也随着起飞弧
注:原来其他地方的球磨机我是采用频敏变阻器启动球磨机无以上现像
以上说明是此球磨机采用什么液态软起动
后来只有将配电房分柜的电缆直接接至主柜断路器下端大铜排上能运行此球磨机,,
望高手指点此现像
2楼
母排安全间距不够?
连接处电流密度过大?
回复
3楼
上端铜排的间距最少有60mm,电流密度是指哪方面,刀开关1500A我铜排用的是60*8,怎么样也带得起325KW的电机吧
回复
4楼
启动电流大了?
回复
5楼
可能是启动电流大或启动的时间长,分柜的断路器整定值不合适造成的
现在有些软启动器的启动电流倍数和时限都是可调的
回复
6楼
等等看看还没有没更确切的结果
回复
7楼
60*8铜排感觉小了点
回复
8楼
DW15-1000A这种断路器在安装的时候要考虑垂直方向的飞弧距离,我记忆中好像是400mm以上,也就是说该断路器的灭弧室的上方至少有这么大的距离,因为现在看不到那个图片,所以,你要想办法在其上方装一块绝缘板,这样,起动的时候,飞弧就不能溅到铜排上了。具体的飞弧方向及距离找本该型号的断路器说明书,上面写的很清楚。
回复
9楼
不过,你的铜排的确有点儿小,不仅要考虑电流的。最好选100*10,标称1863A
回复
10楼
DW15-1000A的开关这是现场的控制启动柜,这个柜没什么问题,现在是配电房的配电柜出现飞弧,产生跳闸
回复
11楼
楼主60*8的铜排是小了点...(HD13BX-1500/31 开关端头为75MM用60排去连接不符合标准哦)
建议换成TMY80*10
DW15开关灭弧罩上端和铜排之间的距离必须保证在350MM以上..
不然会造成飞弧短路...
回复