关于新版10G409《预应力管桩图集》中的问题
lihujun1973
2011年03月10日 16:56:07
只看楼主

大家看,下面是图集说明中9.5.7条款后面的内容:“对于外径大于800mm的管桩,宜采用内外两面焊的焊接形式,详见本图集第40页”,这样可以施工吗?真不知道,这些主编有没有常识,人是如何进行内面焊接的?

大家看,下面是图集说明中9.5.7条款后面的内容:“对于外径大于800mm的管桩,宜采用内外两面焊的焊接形式,详见本图集第40页”,这样可以施工吗?
真不知道,这些主编有没有常识,人是如何进行内面焊接的?
免费打赏
ouyfw71
2011年03月10日 20:13:06
2楼
他们以为是钢管
回复
bzcjsj2008
2011年04月11日 12:32:37
3楼
哈哈,估计是拍脑袋想出来的
回复
x1xqq
2011年04月11日 13:02:57
4楼

是钢管,人也进不去
回复
dygangjiegou
2011年04月11日 13:38:33
5楼
哈哈,缺少施工经验。。。
回复
dygangjiegou
2011年04月11日 13:45:46
6楼
:“对于外径大于800mm的管桩,宜采用内外两面焊的焊接形式,详见本图集第40页”
他的意思大于800,人可以进去操作。也可以
回复
mecidar
2011年04月11日 15:26:10
7楼
估计得戴防毒面具进去操作,不然不被烫死也被熏死了。不过,还好,图集中说的是“宜”,即,有条件时采用……
回复
飞刀
2013年03月30日 10:44:09
8楼
是值得商榷的这个