请问在pkpm单根构件鉴定加固里面,用纤维加固法计算出来后构件的抗压承载力要小于设计轴力,但是软件说满足设计要求,这个是为什么?柱粘贴纤维法加固计算书1 已知条件 柱截面宽度b=450mm,截面高度h=500mm,截面棱角的圆化半径r=25mm,单侧纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=42.5mm,远离偏心压力一侧纵筋面积As=600mm2,靠近偏心压力一侧纵筋面积A's=600mm2,弯矩平面内计算长度l0x=4150mm,弯矩平面外计算长度l0y=4150mm,混凝土强度等级C18,纵筋强度设计值fy=300Mpa,纤维抗拉强度设计值ff=2300Mpa,纤维设计拉应变εf=0.010,纤维每层厚度tf=0.40mm,3级抗震,地震组合,截面设计轴压力N=900kN,截面设计弯矩M=237kN•m,地震组合折减系数γRa=1。
柱粘贴纤维法加固计算书
1 已知条件
柱截面宽度b=450mm,截面高度h=500mm,截面棱角的圆化半径r=25mm,单侧纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=42.5mm,远离偏心压力一侧纵筋面积As=600mm2,靠近偏心压力一侧纵筋面积A's=600mm2,弯矩平面内计算长度l0x=4150mm,弯矩平面外计算长度l0y=4150mm,混凝土强度等级C18,纵筋强度设计值fy=300Mpa,纤维抗拉强度设计值ff=2300Mpa,纤维设计拉应变εf=0.010,纤维每层厚度tf=0.40mm,3级抗震,地震组合,截面设计轴压力N=900kN,截面设计弯矩M=237kN•m,地震组合折减系数γRa=1。
2 加固计算
混凝土抗压强度设计值
fc=8.60Mpa
承载力抗震调整系数
γRE=0.80
轴向压力对截面重心的偏心距
e0=263.33mm
初始偏心距
ei=283.33mm
根据混凝土规范GB 50010-2002可求得偏心距增大系数
η=1.19
构件稳定系数
φ=1.00
经计算,求得单侧纤维面积(对称配置)
Af=360mm2
配置纤维后截面抵抗压力、弯矩
Ns=721.78kN
Ms=242.83kN•m