请教降补的开关柜互感器选择
suekarenina
2011年03月10日 14:57:22
来自于变压器
只看楼主

最近做了个降补的开关柜,19000KW的电机,电流是1253A,采用了大力的固体降补装置,系统进线柜和电机出线柜用的互感器是1600/5,降压器的开关柜用的是2000/5的互感器,补偿器的开关柜却用的3000/5的互感器,问题是断路器又都选的1600A的,甚为不解,望高人赐教...

最近做了个降补的开关柜,19000KW的电机,电流是1253A,采用了大力的固体降补装置,系统进线柜和电机出线柜用的互感器是1600/5,降压器的开关柜用的是2000/5的互感器,补偿器的开关柜却用的3000/5的互感器,问题是断路器又都选的1600A的,甚为不解,望高人赐教...
免费打赏
淮岸听风
2011年03月11日 16:11:04
2楼
这电机的容量也太大了,60MW的发电机估计都带不起来,直接接入电网的吧,
断路器10KV的,额定电流有630、1250、1600、2000、2500、4000A等系列,选1600A的是合适的,那个3000/5 TA的变比选得大了。
楼主能介绍下这台装置吗?
回复
cdy8038
2011年03月14日 08:59:29
3楼
大力的启动降压变压器和启动补偿电容好像都是在启动时用,启动完旁路掉,互感器的选择应该是按照启动时的情况选的
回复
永无止境
2011年03月14日 09:15:26
4楼
根据电机功率计算电流,再根据电流选择相应的参数。
据此看来,3000/5的肯定是大了
回复
suekarenina
2011年03月22日 08:25:09
5楼
设计院的蓝图找不到了,我们做的是备用开关柜组,现在看不出来14G和17G是怎么和补偿器相连的了
回复
永无止境
2011年03月22日 12:16:13
6楼
回上楼:
电源不是通过母线相连的吗?
中间有个母联。
回复
suekarenina
2011年03月22日 15:25:59
7楼
第四个柜子的出线通过一组隔离柜到降补;第七个柜子的出线通过另一组补偿柜也到降补;它们的变比分别是2000/5和3000/5;其余的柜子,从进线到电机出线倒还是蛮清晰的1600/5
应该是像三楼说的那样,是根据启动电流来的吧,因为我们的铜排就按1600A的载流量选的.....
回复
999abb
2011年03月23日 19:33:37
8楼
第四个柜子的出线通过一组隔离柜到降补;第七个柜子的出线通过另一组补偿柜也到降补;它们的变比分别是2000/5和3000/5;其余的柜子,从进线到电机出线倒还是蛮清晰的1600/5
应该是像三楼说的那样,是根据启动电流来的吧,因为我们的铜排就按1600A的载流量选的.....
回复