错层结构
gangma
gangma Lv.5
2011年03月10日 12:25:41
只看楼主

在用PKPM计算一个四层的房子时,在错层处(800的错层)同一轴线我输入两条梁(200X400),等计算后,再将两条梁合并为一条梁(200X900)出施工图,请问这样合理吗?

在用PKPM计算一个四层的房子时,在错层处(800的错层)同一轴线我输入两条梁(200X400),等计算后,再将两条梁合并为一条梁(200X900)出施工图,请问这样合理吗?
免费打赏
yinwq1979
2011年03月10日 16:09:30
2楼
这种情况PKPM建议梁作高,不出现短柱,做一根900~1000高的梁就不存在错层了
回复
lxyjinglin
2011年03月15日 23:34:37
3楼
错层还是存在吧?PKPM说建模型在一个梁高范围内可以按一层算,但是构造还是要按错层吧?
回复
gangma
2011年04月02日 12:20:04
4楼
谢谢啦,我采用高粱解决的。