各位达人,我单位3台 10KV 10000KW 电动机额定电流624A,每台电动机都是在电动机接线盒进线处约5cm处电缆对地短路,电动机每相有3根120电缆并联,且三台电动机都是A相短路故障,都是在电压的幅值处发生的故障,10KV母线电压基本维持在10.3~10.5KV,除此之外10KV开关下侧出线也出线过2次不同开关A相短路故障,现在又有一台10KV 10000KW电动机开关上侧进线处 A相对地短路,到目前为止已经出线过A相短路 6次了 ,6次短路都发生在A相3台10000KW的电动机上,现在附上开关爆炸的图片,麻烦各人达人认真的分析一下,不胜感激。
各位达人,我单位3台 10KV 10000KW 电动机额定电流624A,每台电动机都是在电动机接线盒进线处约5cm处电缆对地短路,电动机每相有3根120电缆并联,且三台电动机都是A相短路故障,都是在电压的幅值处发生的故障,10KV母线电压基本维持在10.3~10.5KV,除此之外10KV开关下侧出线也出线过2次不同开关A相短路故障,现在又有一台10KV 10000KW电动机开关上侧进线处 A相对地短路,到目前为止已经出线过A相短路 6次了 ,6次短路都发生在A相3台10000KW的电动机上,现在附上开关爆炸的图片,麻烦各人达人认真的分析一下,不胜感激。
2楼
图片上断路器损坏是一次插接头上“拉簧”出问题,不是“A相接地”的原因吧?
回复
3楼
同感,应是接触不好造成的。
回复
4楼
不是很懂,感谢LZ分享,见识了
回复
5楼
这么频繁出现A相短路,楼主有没有对系统的电能质量进行过检测?
回复
6楼
不知道大家有没有注意,是上桩头出现严重问题,应该不是短路!
回复
7楼
“每台电动机都是在电动机接线盒进线处约5cm处电缆对地短路,”可以确认电缆接头做好没有,施工时是否有电缆损伤。开关A相不会这么集中出线,还有就是开关做没做实验?合闸同时实验,
回复
8楼
路过啊 还请多点
回复
9楼
首先,感觉上不像是接地引起的,好像接触不良造成的
回复
10楼
如果是短路那估计整个开关都散了,所以应该是接触不良的原因
回复
11楼
楼主提供的这些信息太小,无法准确分故障原因. 10kV系统是接地系统还是不接地系统; 断路器的运行记录, 主要是有没有断开过短路电流; 三根电缆是如何并联的, 是三芯电缆整根作为一项使用还是 三根三芯电缆中各取一芯并联; 断路器爆炸是发生在电动机运行过程中,还是在断开或闭合瞬间发生爆炸; 开关柜上的静触头在事故后变成什么样; 进线电缆是指线的总进线,还是单台电动机开关的电源侧. 开关爆炸时同一母线系统的其他地方有没在故障发生.
电动机接线盒处发生击穿接地,肯定是电缆终端头制做或材质量问题, A相频发故障很可能只是偶然的, 断路器爆炸 需要进一扒开导电部分和真空泡, 看看断路器触头有没有电弧痕迹和发热变化的现象. 请楼主及时被充
回复