关于供暖系统停运后的满水保养(请大家多提宝贵意见!)
zhzx2.7
zhzx2.7 Lv.2
2011年03月10日 09:18:43
来自于采暖供热
只看楼主

我热力公司集中供热,2010年前都是在停暖后系统水放空,用户水放空。供热采用低真空分布式变频直供,各小区热力站无补水定压设备。后问题出现,特别是用户的钢制散热器出现了严重的腐蚀漏水现象。所以,计划今年停暖后对小区的管网和热用户实行满水保养措施。特向各位请教! 满水保养的问题: 1、停运后热力站内需要做什么工作? 2、站内应该要加补水定压设备吧?定压为系统静压值。 3、除了定压设施外,是否用增加药设施?若是,加什么药?主要用途是?

我热力公司集中供热,2010年前都是在停暖后系统水放空,用户水放空。供热采用低真空分布式变频直供,各小区热力站无补水定压设备。后问题出现,特别是用户的钢制散热器出现了严重的腐蚀漏水现象。所以,计划今年停暖后对小区的管网和热用户实行满水保养措施。特向各位请教!
满水保养的问题:
1、停运后热力站内需要做什么工作?
2、站内应该要加补水定压设备吧?定压为系统静压值。
3、除了定压设施外,是否用增加药设施?若是,加什么药?主要用途是?
4、用户内需要做什么工作?除了钢制换热器用户外,其它暖气片的用户需要满水保养吗?
5、来年供暖前需要注意什么?

想不到的问题,还请大家多多提宝贵建议,传授经验。感谢万分!!!
免费打赏
sdshui8609
2011年03月10日 09:25:44
2楼
关注中......
回复
songgw5537
2011年03月10日 13:50:19
3楼
湿保护的确有益,尤其对钢制散热器使用寿命有益。但具体实施较为困难。1、站点及外网需要检修。2、不可能没有新入网用户,三级网或二级网需开口。
如供热面积不大人力资源充足,可在停运前将各楼的出、入口总阀门关闭。到下一采暖期开始时再逐一投入运行。
回复
brilliantay
2011年03月11日 09:37:59
4楼
坐等高人指点
回复
chinalnkydlzc
2011年03月11日 09:40:35
5楼
你们的建筑高度不高,也比较统一。对成熟小区单独处理好一点!
回复
wangsonggan
2011年03月11日 09:41:05
6楼
主要问题我感觉还是存在主管网的检修和扩容需要放水。
回复
zhaowenliangde
2011年03月11日 11:32:54
7楼
停用三个月以上的需放水排空,三个月以内的可不放水湿保养。
回复
congsiguo2000
2011年03月11日 11:46:37
8楼
期待高人高见,学习
回复
yzb_zy
2011年03月11日 13:44:34
9楼
换热站应有补水装置,管网失水后能及时补水,隔上一月应将循环水泵运行一下。
回复
yzb_zy
2011年03月11日 13:49:30
10楼
停暖后加药没有什么意义,运行中加药主要是为了防止盗水。满水保养当然是好,但不易做到。
回复
fastforever
2011年03月11日 14:27:46
11楼
满水保养对缓解钢制散热器腐蚀有一定作用,但是由于采暖系统内压力变化,溶解气体的增加是不可避免的,如果钢制散热器的内防腐没有做好,仍然会发生严重的腐蚀。
可以增设真空脱气机,降低采暖水中的溶解氧,减少对钢制散热器的腐蚀。
回复