作为发变组单元接线方式有必要单独设置发电机出口断路器吗,为什么?

作为发变组单元接线方式有必要单独设置发电机出口断路器吗,为什么?
dqgzsh
2006年04月03日 20:49:12
2楼
一般应该没有必要。

回复
majun523
2006年04月04日 16:27:44
3楼
一般是不必要的 因为相对于系统发电机出口的电压是比较低的 所以发电机出口电流是很大的 这样就很难选择合适的断路器 所以一般的大容量发电机组都会使用发变组接线 也就是只在主变的出口安装断路器 同时为了防止在发电机出口的故障一般都使用封闭母线.
回复
magiclegend
2006年04月06日 14:25:00
4楼
楼上两位正解。
不过大机组单元接线方式还是有需要采用出口断路器的可能情况的,比如电厂起动/备用电源与电厂送出电源相角差异较大,机组启动后同期困难。
这种情况在内蒙的60万机组工程中出现过,该工程建成后主要向北京地区供电,但是起备变电源接自地区220kV系统,就出现了上面的情况。在一期工程中没有设出口断路器,最后好像是手动同期合闸。二期设了出口断路器,厂用电从系统到送,用出口断路器实现同期,而备用变压器不再担负起动功能。
但是这种设计并不合理,所以在三期工程增加了一套厂内的220kV站,从送出系统倒送,解决了相角问题也节省了地区电费。
回复
chd-122074
2006年04月09日 11:42:23
5楼
出口装设开关还是有益于运行的操作和事故处理建议安装
回复
pangear
2006年04月10日 09:02:08
6楼
学习ing
回复
dqyxlsz
2006年04月10日 18:23:05
7楼
支持3楼的说法,但在有些发变组出口500KV电压等级系统中在发电机出口装设了刀闸
回复