接地线断了,会有哪些危害?
liuss369
liuss369 Lv.5
2011年03月10日 06:15:22
只看楼主

接地线在施工时被铲断,一直没整修。接地和接中性线可能是连一块的,没有220伏电压。也一直这么用着。请问有哪些危害?请高手指教。

接地线在施工时被铲断,一直没整修。
接地和接中性线可能是连一块的,没有220伏电压。
也一直这么用着。
请问有哪些危害?
请高手指教。
免费打赏
bluesea168
2011年03月10日 09:42:54
2楼
如果中性点回路断线,设备有可能带电,有安全隐患。
回复
dianqipanli
2011年03月10日 11:51:19
3楼
胆儿够壮的了,严重违章:
1.无法正常使用单相电,三相不平衡可能烧毁单相电器;
2.如果单相设备没有N线,相线可以通过设备到N线处,会发生触电危险;
3.无保护接地,万一绝缘损坏等发生,设备外壳带电
................。
马上处理,不合格之前断电、停止使用。
回复
dianqipanli
2011年03月10日 11:55:26
4楼
特别是使用漏电开关,因为零线断了可能漏电时不会动作,因为大多数漏电开关动作线圈取自一火一零。
回复
gtxyzqf
2011年04月10日 21:50:54
5楼
地线断了有触电的危险,设备外壳会带电,前段时间我的电脑经常有电麻感觉,事后检查发现排插没有接地线。
回复
xiulin83
2011年04月11日 09:37:20
6楼
PE线断开,发生接地故障时,保护电器不能动作,设备外壳长期带电,有触电危险
回复
kong0533
2011年04月11日 09:56:40
7楼
真够大胆的 停工维修吧
回复
xifue
2011年04月13日 15:34:19
8楼
接地线断了
中性线和地线连在一起?这实际是把你的接地极往上一级移动了,换句话说接地电阻增大了,你的所谓的保护开关可能不灵敏了,这在你加大使用负荷就会很明显。
举个例子16a 220v,电阻13.75欧,这里面一般包括4欧的接地电阻,13.75-4=10欧,P=10*10*16=1.6kW实际负荷,现在接地极迁移,接地电阻可能是10欧了,13.75-10=4欧,p=4*4*16=0.256kW,你能用只能说明你的实际使用负荷非常小,这里面(10/13.75)%差不多是线路电流的损耗了。你的设备实际电压不是正常的220v,同时设备外壳的电压抬升了,也可能超过50v,电你的生命,即使没有50v,也能不时点击你一下
回复
xifue
2011年04月13日 15:39:51
9楼
同上,万一出现你的上级N线断了,结果是你的设备不能使用,但你的设备外壳会带电220v,这时你如果你去检查线路,而开关没有断开,那样就会要你的命,不再是电击你一下了
回复
xifue
2011年04月13日 15:45:07
10楼
你也可以把这个系统当作绝缘环境中的局部it系统,而实际环境不是绝缘的,你又没有漏电检测,供电可靠性增加了,即使有大漏电照常使用,安全性却非常脆弱,
回复
xifue
2011年04月13日 16:12:05
11楼
zai补充,在打雷时,你的设备又在用,结果你碰设备外壳,会被电死
回复