有一多层建筑是坡屋面,坡屋面最高处距顶层楼板不足2米。设消防箱只能在坡屋面下,于是我将水箱设为高度仅一米的很长的长条状,采用重力自流的方式,并没加设其他设备,可行否?

有一多层建筑是坡屋面,坡屋面最高处距顶层楼板不足2米。设消防箱只能在坡屋面下,于是我将水箱设为高度仅一米的很长的长条状,采用重力自流的方式,并没加设其他设备,可行否?
免费打赏
liujun2220310
2002年12月03日 07:20:31
2楼
不知你设置的水箱是否满足规范要求(四边间距)主要是检修使用,满足是可以的
回复
富兰克
2002年12月03日 10:10:49
3楼
顶层的压力可能不足.
回复
ghpnf
2002年12月03日 10:24:38
4楼
多层建筑没有压力要求,消防水箱只要在建筑物最高部位即可
回复
q131427
2002年12月03日 11:15:30
5楼
坡屋面做消防水箱是否影响美观、将来检修配管等是否困难?可以考虑用稳高压系统代替,不做消防水箱。