二百五拾万的东东已烧三次快进来看但厂家无能为力
w68681110
w68681110 Lv.3
2006年04月02日 22:23:51
只看楼主

10000KVA蕊式电石炉变压器二次侧的故障问题? 一次进线11万伏,中压1万伏,负荷侧出线135伏,11万伏接法是星点接法,1万伏串变并接有无载分接调压开关,135伏是低压出线并经负载接成角形接法,  每次故障所在点,B相135伏的中间绕组烧坏,并此现象非常奇怪在线圈上隔一节有发黑破坏绝缘的现象匝间短路.已确定不是过流因起的,材料也是没问题的.是电磁力因起的,但也不敢确定是它.请各位大侠指点.

10000KVA蕊式电石炉变压器二次侧的故障问题?


一次进线11万伏,中压1万伏,负荷侧出线135伏,11万伏接法是星点接法,1万伏串变并接有无载分接调压开关,135伏是低压出线并经负载接成角形接法,

  每次故障所在点,B相135伏的中间绕组烧坏,并此现象非常奇怪在线圈上隔一节有发黑破坏绝缘的现象匝间短路.已确定不是过流因起的,材料也是没问题的.是电磁力因起的,但也不敢确定是它.请各位大侠指点.
互感器
2006年04月03日 11:01:50
2楼
绕组用的铜线是玻包线还是纸绝缘。
回复
wuyou26688
2006年04月03日 11:57:40
3楼
我问一下这个变压器是哪个公司生产的?变压器运行时高压侧星点接地没有?保护配备情况,变压器损坏时的详细照片,只有这样才能作出判断
回复
大鼻山
2006年04月03日 12:32:02
4楼
关注一下。
回复
xianxin998
2006年04月03日 13:02:45
5楼
“隔一节发黑”现象不会是过载,我推断不是电磁力破坏绝缘,从“全发生在B相,隔节”现象我估计是漏磁通引起低压侧共振,请检测输出波型。
再望高人指点!
回复
w68681110
2006年04月03日 21:14:33
6楼
是纸绝缘的,110KV星点有接的刀闸.

感谢各位的支持和帮助.
回复
rowan21
2006年04月04日 18:13:50
7楼
下面的题目如何解答??希望高手赐教
回复
lxglao
2006年04月04日 18:39:42
8楼
原因可能有以下两点:
1.负载过大变压器散热不良:(因为B相在中间)
2.电磁力坏了!!(换新的!
回复
panxi16580722
2006年04月04日 22:30:50
9楼
是谐振或操作过压造成的,可加装消谐及过压保护装置
回复
任逍遥
2006年04月05日 15:54:07
10楼
对高压的了解不多,但是也来学习学习。这样的问题还是传上图片来好一些。
回复
hnhywsh
2006年04月05日 19:30:15
11楼
过压造成的
回复