基坑有3个面支护和外剪力墙之间工作面只有15cm左右,防水和模板如何施工啊?
kmniebin
kmniebin Lv.2
2011年03月09日 21:59:48
来自于建筑施工
只看楼主

主体结构施工单位就要进场了,现在本工地现场施工出了很棘手的问题,一层地下室,基坑已经开挖完成,同时,基坑支护和喷锚也接近尾声,现在最棘手的问题是:基坑有3个面支护和地下室外剪力墙之间工作面只有15cm左右,工作面严重不足,造成模板工作和剪力墙外防水工艺无法操作,现在工程桩和支护结构已成定局,现在真不知,如何是好?请高手给于指点迷津!!切切!!!

主体结构施工单位就要进场了,现在本工地现场施工出了很棘手的问题,一层地下室,基坑已经开挖完成,同时,基坑支护和喷锚也接近尾声,现在最棘手的问题是:基坑有3个面支护和地下室外剪力墙之间工作面只有15cm左右,工作面严重不足,造成模板工作和剪力墙外防水工艺无法操作,现在工程桩和支护结构已成定局,现在真不知,如何是好?请高手给于指点迷津!!切切!!!
免费打赏
gaobao762100
2011年03月10日 09:45:14
2楼
可考虑单侧支模,我们曾做过。

帝九:单侧支模 怎么加固的

回复
tpcfly
2011年03月10日 16:46:42
3楼
是个问题咧,期待问题的解决
回复
yca8330717
2011年03月10日 16:57:01
4楼
看来,只能改成单侧支模了,外侧的防水上不好做了,可与设计单位协商采用结构自防水或采用其它防水做法。需要注意的是:一是防止因模板变形而产生混凝土的水平裂缝。因外侧无法做防水,不能用对拉螺栓,只能采用撑顶的办法,可在浇筑混凝土底板时留出支墩以支承水平力;同时应降低浇筑速度,尽可能延长浇筑时间,只要控制在初凝时间以内,不留冷缝这即可,尽量减少模板侧压力;二.立模之前底部要清理干净,立模以后以及浇筑混凝土时严禁掉进杂物,因此,坑壁应进行处理,用水泥砂浆抹面,上口应有保护措施;三.注意浇筑方法,因为外侧是毛面,混凝土阻力大比一般模板大,弄不好会产生水平缝,因此,在浇筑混凝土时分层不应过高,浇筑上层时应将插振插入下层(起二次振捣的作用)。
我们有一个工程就是采取上述方法,效果还不错。供参考。
回复
z_wei001
2011年03月11日 23:05:16
5楼
1、也就是说,砖胎膜的厚度大概有12cm
2、采用“外防内贴”法做好SBS防水。
3、单侧支模板,浇筑墙体混凝土(底板一定要预留足够多的支撑用的粗钢筋头儿)。
4、最好先做内墙和柱子,为外墙模板提供水平支撑的固定物。
回复
kmniebin
2011年03月11日 23:18:35
6楼
谢谢大家的意见,十分感激
回复
sange0001
2011年03月12日 21:06:48
7楼
可以采用外侧先在转胎膜上做双层防水,预留防水接头,剪力墙和转胎膜之间全部浇筑成砼。
这个必须经设计、甲方、监理审批,报专项方案才行。
回复
古今
2011年03月13日 16:33:43
8楼


这方法可行
支墩就没有必要留了 因为浇底板时就要把剪力墙予浇到200~500mm高 支撑系统有地方顶的
但要提醒设计 满浇则剪力墙变成挡土墙了 要加强剪力墙的配筋
回复
hsjtslj
2011年03月14日 17:19:50
9楼
构造图集中有5楼所提的做法,比较实用。施工中的注意事项4楼说的比较详细了。

帝九:图集编号是多少?

回复
greenberet189
2011年03月16日 12:13:15
10楼
我也遇到这个问题。我所在的工程围护用地下连续墙与地下室外墙之间只有10cm的距离,也即防水做法的厚度。设计院提供的防水做法是:20厚1:2水泥砂浆找平层,2.4厚高分子防水卷材,40厚聚苯板保护层,40厚细石混凝土围护墙,如果按照正常做法也是无法施工啊。做砖胎膜距离也不够。
不知如果把防水卷材贴到地下连续墙,防水效果会怎么样。
回复

相关推荐