气分疑问
hao007jing
hao007jing Lv.2
2011年03月09日 21:59:08
只看楼主

我想问一下为什么单冷低温机组一般都装气分而常温机组却可以选择不装呢?有人说气分都应该装的,这是不错,但是常温机组不装基本上夜不会出现什么问题,而低温机组百分之90以上都选择装呢?什么原因导致这样的差距?

我想问一下为什么单冷低温机组一般都装气分而常温机组却可以选择不装呢?有人说气分都应该装的,这是不错,但是常温机组不装基本上夜不会出现什么问题,而低温机组百分之90以上都选择装呢?什么原因导致这样的差距?
免费打赏
ecjtuguangyu
2011年04月24日 18:00:16
2楼
设置气分是为了避免回液到压缩机,造成液击的,当系统中充注冷媒较多,且有低温下制热的需求,还是加上保险。
回复
meikui_seu
2011年04月25日 12:28:17
3楼
不装气分说明压缩机吸气不会带液,也即蒸发器内冷剂蒸发完全了。
回复
bb3349
2011年04月27日 13:22:35
4楼
我个人感觉是,特别是小型涡旋压缩机,一定要加上的,我做过一台机组,小的涡旋压缩机,没有加气分的,压比也比较大,但是压缩机排温和冷凝温度差不多。建议你有空间的话最好加上去保险的。
回复
yzhchlan
2011年04月29日 13:45:49
5楼
低温机组的工况变化比较大,所以在蒸发温度很低的时候,有很多制冷剂都没有参与蒸发吸热,大量的制冷剂液体如果回到压缩机,那是相当不利的。
回复