【分析】高压电缆屏蔽层如此接地有那些不妥
nativeborn
nativeborn Lv.2
2011年03月09日 21:06:24
只看楼主

如题

电缆护层分段示意图.Jpg
如题

电缆护层分段示意图.Jpg

免费打赏
tank-----no.1
2011年03月09日 22:48:22
2楼
一般应该是两头保护接地,中间直接接地。
回复
永无止境
2011年03月10日 08:37:28
3楼
个人见解:看图纸感觉没什么错误,就是接地电阻是否得标清楚啊。
另外重要的是把图纸变成施工的时候,应该多注意些哪些内容?
回复
zyz8438
2011年03月10日 11:16:36
4楼


同意,一般对称比较好!
回复
gelm
2011年03月10日 18:32:25
5楼
最好 是两端保护接地,中音直接接地
回复
lilin5555
2011年03月11日 06:52:34
6楼
看不懂 学习中
回复
hkgd8848
2011年03月11日 16:26:16
7楼
这样设计,绝缘接头就要承受两端电缆的压差,在雷击电缆终端时,雷电流会从直接接地的那端侵入(因为这种接地都不是接死的,有可以打开的接点,所以雷击时该接点肯定受损,形成该端电缆两端都悬空的方式),对绝缘效果有影响而且造价高了一个接地箱。


中间接地两端带保护器接地更安全
回复
辅导王
2011年03月11日 16:52:43
8楼
看一下
回复
帅哥
2011年03月11日 18:46:16
9楼
若不是考虑诸多因素,一根好好的电缆中间的外护套破开实在是不合适,没办法啊
回复
sdbly
2011年03月11日 21:01:15
10楼
学习中
回复
fisher-chn
2011年03月12日 12:22:29
11楼
上面有了正确答案,呵呵
回复