如何在既有直径63以上PE管接分支管路
liuliangxz
liuliangxz Lv.2
2006年04月02日 20:47:31
只看楼主

拟在已铺设好的直径160的PE管上加等径三通,由于既有管路已覆土无法移动,而使用热熔机连接三通时又必须要求管路有移动空间,如何是好?

拟在已铺设好的直径160的PE管上加等径三通,由于既有管路已覆土无法移动,而使用热熔机连接三通时又必须要求管路有移动空间,如何是好?
免费打赏
chengjun761113
2006年04月02日 21:38:07
2楼
我知道啊,不过我也有个问题,居住小区内主管道的管径设计采用“最大时流量”设计时,管径不是太大啊,在实际中我担心不能保证正常供水,我计算“最大时流量”是采用24小时的,但总觉得算出的值太小,为什么不能取8或者12小时呢?这个问题我也想知道

回复我一下,我会告诉你答案的
chengjun761113@163.com
回复
woya
2006年04月03日 00:07:55
3楼
有几种办法,
1、可以用电熔三通,焊接好以后再开口,不过你要看看供应商那里有没有这种东西

2、还有可以用钢管件代替,不过不是很牢固,嘿嘿,应急用

3、还有就是挖出来割断,在割断的两头重新焊法兰,这样就不用抬起很长,中间加一个钢的三通

嘿嘿

不知道还有什么好方法,大家指教。
回复
liuliangxz
2006年04月04日 11:19:33
4楼
谢谢斑竹,根据目前条件来看,第三种方法比较可行。但我还有两点不明白的地方:1.我以前用过直径63以下的电熔管件,应该是先切断管子,然后装上电熔三通进行操作。你说的焊接好以后再开口是如何操作的?2.用钢管代替如何操作?请指教。
回复
woya
2006年04月05日 23:09:22
5楼


钢管和普通的水泥或者铸铁管开口一样,也用水泥打口,不过表面要做打毛处理,接的不算稳固。
你用的电熔方法是正确的,但是也有专门的开孔工具,灵活运用,呵呵,焊接好以后再开口就可以避免常见的水停不了无法焊接的问题。
回复
ymjtaoer
2006年04月06日 09:38:47
6楼
5楼斑竹的焊好以后再开孔好象说得还不是很清楚,你说焊好以后再开孔,是指电熔三通与63管焊以后再开孔,那么电熔三通的管径也是63吗,如果是,怎么焊接
回复
goutong-niwota
2006年05月05日 18:31:26
7楼
定做管件,或者是直接热容连接
回复
jiangpeng1980
2006年07月04日 14:40:59
8楼
用分水鞍不就完了吗。自来水公司都这么用,可以带水作业的,方便。
回复
liuliangxz
2007年02月03日 20:20:43
9楼

是等径三通,分水鞍不能满足.
回复
liuliangxz
2007年02月03日 20:22:14
10楼

是等径三通,分水鞍不能满足.