请教中央空调施工高手
动力设计
2006年04月02日 20:12:43
来自于中央空调
只看楼主

中央空调系统镀锌钢管DN>100的管道你们一般采用什么连接方式?是焊接吗?破坏了镀锌层怎么处理?

中央空调系统镀锌钢管DN>100的管道你们一般采用什么连接方式?是焊接吗?破坏了镀锌层怎么处理?
免费打赏
gaojie820315
2006年04月02日 20:22:59
2楼
丝接,焊接的话要补镀锌层
回复
ktchenggang
2006年04月02日 21:46:37
3楼
中央空调系统镀锌钢管DN>100的管道一般采用沟槽连接或法兰连接(焊接处做防腐处理)。
回复
shuipinglieren
2006年04月03日 11:38:15
4楼
按照规范来讲镀锌管道是要求丝接的,焊接要求二次镀锌,但实际使用施工单位绝对不会去给你二次镀锌的!但是大于100的管道丝接也很困难,小的施工单位套丝机好像套不了125以上的管道!很多时候都是直接焊接刷防腐就得了的!
不过现在很多在设计时指定要求沟槽连接的。好像要好点吧,没有见过。
回复
动力设计
2006年04月05日 18:09:45
5楼
我也是觉得焊接会破坏镀锌层!我们这里的施工队伍都是直接焊接然后刷漆。用沟槽连接费用太高。施工队不愿意做。所以我们再算工程造价时都按焊接算得。我们在上海。
回复
njzxh
2006年04月06日 09:30:16
6楼
大于100的管子没法再丝接了,没这么大的板牙,工程上一般都是焊接,阀门是法兰连接,焊的地方除做防腐外,一般还刷银粉.
回复
sunus163
2006年04月06日 10:58:46
7楼
焊接,做防腐。内部不好处理。
回复
pxyong2008
2006年04月06日 13:11:24
8楼


应该是根本处理不了
回复