PPR可以做消防管吗?
sihan501
sihan501 Lv.3
2002年12月01日 18:30:38
只看楼主

我先有一个工程,施工方把消防管买成了PPR管,我要求换掉,可是他说经销商不肯换,你们说该如何处理,PPR可做为消防管吗?

我先有一个工程,施工方把消防管买成了PPR管,我要求换掉,可是他说经销商不肯换,你们说该如何处理,PPR可做为消防管吗?
免费打赏
wsupply
2002年12月01日 18:46:03
2楼
不可以!省钱也省错地方了!
回复
zcw15
2002年12月01日 19:04:12
3楼
是的不可以!
回复
sihan501
2002年12月01日 19:09:31
4楼
为什么不可以啊?
回复
zcw15
2002年12月01日 19:25:44
5楼
主要考虑到消防的重要性,这是我的个人观点1而且设计和施工规范中,消防管道没有PP-R
回复
liu ying
2002年12月01日 19:25:49
6楼
PPR管遇热既熔,管子熔化了怎么供水?PPR管还有二弊,一是立管12米长就要做一伸缩器,横管支架距离更短;二是管道若加压到1.0~1.6MPa,管子非扭麻花不可。消防规范明确规定用镀锌钢管或无缝钢管。总之用PPR管违反消防设计规范。
回复
yihoo
2002年12月01日 21:04:43
7楼
当然不可以了。没有水了,怎么灭火阿
回复
oldplumber
2002年12月01日 23:19:45
8楼
消防局不验收。
回复
020904genghuitang
2002年12月02日 22:47:50
9楼
7. PPR管材属可燃性材料,所以不得用于消防给水系统。
回复
liujun2220310
2002年12月03日 07:02:03
10楼
确实是这样的,不可以了
回复
富兰克
2002年12月03日 10:03:26
11楼
埋地的室外消防管道如果压力在其承受范围内,可以用的.
室内的不行.