刚刚接触一个项目,沈阳的,业主要求用地下水水源热泵作为冷热源。但是水源热泵冬季只能提供45/55的热水,在高大空间厂房中使用,可能会存在送风温度过低的问题,有经验的同志解答下
刚刚接触一个项目,沈阳的,业主要求用地下水水源热泵作为冷热源。但是水源热泵冬季只能提供45/55的热水,在高大空间厂房中使用,可能会存在送风温度过低的问题,有经验的同志解答下
2楼
据我所知,沈阳市已经有好几个工业厂房及游泳馆应用水源热泵了。而且,我也亲自给出过技术方案,改过已定的设计图纸。
你确实有已定的项目,介绍有关情况。我协助你解决问题。如果是政府、部队、国防项目我无偿提供技术协助,包括我的专利。具体问题,具体分析。
回复
3楼
也还没有定,主要是感觉这么低的温度,将来采暖效果有影响,送风末端送出来的风在大空间内可能会被快速冷却
回复
4楼
学习下,谢谢!