如变压器容量为630KVA,低压屏的主断路器应该如何选择,是根据变压器的额定容量算额定电流选,还是怎么选,小弟拜求!!!!!!!!!!!!!!
如变压器容量为630KVA,低压屏的主断路器应该如何选择,是根据变压器的额定容量算额定电流选,还是怎么选,小弟拜求!!!!!!!!!!!!!!
2楼
p/(根号3×U×功率因数)×(一系数)
其中U取0.38,功率因数可取0.8,系数可以取1.1~1.3之间看你的电压损耗。
算出来电流就可以取断路器。
回复
3楼
路过,我正好需要,谢谢“抛砖引玉”!祝好运!
回复
4楼
按变压器低压侧额定电流选
主进断路器反时限整定可取1.3倍变压器额定电流;
主进断路器定时限整定考虑与出线断路器配合;
如无特殊情况,主进断路器宜解除瞬动保护。
回复
5楼
四楼的回答的很全面呀!!
回复
6楼
谢谢4楼的了
长见识了
回复
7楼
同意四楼的解释
回复
8楼
四楼基本答全了.
如果,高压侧由你一起设计,再考虑一下:高\低压侧的保护之间的关系.
回复