电地暖施工会出现哪些问题?

电地暖施工会出现哪些问题?
免费打赏
wangyexiong
2011年03月11日 11:21:34
2楼
以课本为主,认真看书,应该没什么问题的。我去年四门一次性都过了。
回复
kiss_xue
2011年03月11日 15:00:02
3楼
主要有四大方面难题
1.结构层抬高地面55毫米以上,会影响了与非采暖区地面的找平,并且会使房间层高变矮。
2.楼板承重增加60千克/平方米~80千克/平方米,填充混凝土施工量大、周期长。如果整栋楼大面积安装电地暖,开发商则会因大楼原基础设计无法承受如此大的负荷而放弃立项,不利于大面积电地暖工程项目的推广。
3.电地暖施工后因混凝土填充层养护期不少于21天,无法在短期内进行后续装修工作,会影响整个装修周期。
4.因结构层较厚升温较慢(通常需4小时~8小时),故采暖时需不间断地使用,后期运行电费则居高不下,会出现“装得起,用不起”的现象。而对那些间歇式使用电地暖的用户而言,因升温较慢,安装电地暖就又变成了摆设。
刚才帮你在群里问了,这是群里给的答案,有其他问题进群来问。群号:142346293
回复
jxppp36
2011年03月11日 15:45:32
4楼
很好的东西。很好的东西。
回复
budinglaodou
2011年04月16日 23:40:03
5楼
看帖回帖是一美德!呵呵!谢谢分享!
回复
jzlklmw
2011年05月10日 23:54:04
6楼
看回复都这么好,决定下载下来看看。好的话,回来继续顶。设计转项目管理,急需这些资料。看回复都这么好,决定下载下来看看。好的话,回来继续顶。设计转项目管理,急需这些资料。