现有755mm*755mm 厚度为50mm的模板四块(平整);700mm*500mm厚度为130mm的模具3块(平整);每个模板中间5分的孔2个,走冷水降温;3个模具150度要求在10分钟内降温至60度,10分钟为一个流程,模具和模板材料为钢质结构无法保温。操作时:4块模板和3块模具紧压结合。请教大俠:此制冷量应怎样计算,压缩机的匹配为多少?

现有755mm*755mm 厚度为50mm的模板四块(平整);
700mm*500mm厚度为130mm的模具3块(平整);
每个模板中间5分的孔2个,走冷水降温;
3个模具150度要求在10分钟内降温至60度,10分钟为一个流程,模具和模板材料为钢质结构无法保温。
操作时:4块模板和3块模具紧压结合。
请教大俠:此制冷量应怎样计算,压缩机的匹配为多少?
免费打赏
spzhang
2006年04月04日 15:29:54
2楼
顶出来!
先把钢制模具从150度冷却到60度的散热量算出来,然后这个就是计算制冷量的基准,由于你冷却速度要求比较快,冷量要放些余量,冷水温度么就按照一般的冷水机组的(7度,可适当提高),按照cpQ(T2-T1)来算,Q为10分钟的体积流量。不晓得您在流程之间的间隔是多少?可以考虑蓄冷和预冷~~~
还是直接用冷却塔来冷却抑或可行?大家怎么看?
回复
zouyjingfu
2006年04月04日 20:37:59
3楼
查资料可得:钢的密度为7.85
3块模具的重量为:1071kg
查资料可得:钢的比热为0.461KJ/kg.K
10分钟从150度降至60度所得出266614KJ/H=63631Kcal/h
再乘以1.3的安全系数=96203W/h
查资料可得:富士豪Z35在冷凝温度为40,蒸发温度为5度的工况下冷量为105000W/h
所以我准备选用35HP的压缩机[此为第一套方案]
第二套方案为:直接用2个冷却塔串联起来冷却;第1个冷却塔选用30tons高温型
第2个冷却塔选用30tons普通型
不知可以不,请各位大侠多多指教!谢谢!

回复
haeshern
2006年04月05日 10:31:29
4楼

個人認為:

選冷卻塔直接冷卻可以達到要求

按三樓計算出的冷量(96KW)來選擇:
96*1.35=130(KW)
130/3.51=37(RT)
選一高溫冷卻塔20RT、選一普通冷卻塔20RT
串聯起來
回复
zouyjingfu
2006年05月02日 22:54:53
5楼
大家好,已经完工了.
我选用的是2个25吨的水塔串联,一个高温,一个普通,两个水泵
夏天走两个,冬天走一个.目前效果还不错.