在电力电容器的保护形式的选择上以及整定计算请大家多多指教以便有个清晰的思路。谢谢

在电力电容器的保护形式的选择上以及整定计算请大家多多指教以便有个清晰的思路。谢谢
免费打赏
wyxsacf
2006年04月01日 15:17:55
2楼
一、电容器内部故障:
一台电容器的箱壳内部,是若干电容元件并联和串联组成。电容元件极板之间的绝缘在高电场强度下,在薄弱环节处首先产生过热、游离,直到局部击穿。个别元件的击穿,与之并联的诸电容元件均被短路。此时总的故障电流不大,难以察觉。与此同时,与之串联的诸电容元件电压升高,有可能引起新的元件击穿,剩余电容元件上的电压就更高,产生连锁反应,直到一台电容器的贯穿性短路。箱壳内部的故障电流较大,绝缘分解的气体增多,箱壳内部压力增高,轻则发生漏油或鼓肚现象,重则箱体爆裂、起火。
电容器内部故障是电容器组最常见的一种故障。尽管电容器质量在不断的提高,故障率在不断下降,但电容器的内部故障仍然是电容器保护的主要目标。
针对内部故障主要设置:不平衡电流或电压保护(也有叫零流零压保护),差电流或差电压保护(也有叫桥差电流电压保护)
二、电容器外部相间和接地短路
电容器外部相间和接地短路。电容器组和断路器之间的引线、绝缘子、套管间可能发生相间或接地短路,对被短路的回路中的设备产生热和力的破坏。
针对短路主要设置:过流保护,同时过流保护也作为在内部故障情况下,内部击穿短路的后备。接地短路还设置了零流保护。
3)电容器的过电压
电容器只允许在1.1倍工频电压下长期运行。电容器内部有功损耗 (电介质损耗角正切 ,即介质损耗系数),可见电压升高时,Pr和相应的电容器内部温度增高很快,影响电容器使用寿命,严重时将击穿。
电容器组的暂态过电压,主要是由于雷电产生的冲击过电压和在投切操作时产生的暂态过电压。由于这两种原因产生的暂态过电压必须用标准的过电压保护装置予以消除。要加避雷器,选择良好的断路器。
针对过电压情况设置:过电压保护,保护所用的故障量为母线线电压或放电PT电压两种。
4电容器的失压
电容器因故失压后仍接在系统中,当再次加上电压时,电容器的残余电荷可能使电压超过1.1倍额定电压;也可能因变压器带电容器合闸产生谐振过电压;空载变压器(停电后恢复供电初期)因电压较高,也能造成电容器过压。
针对失压情况设置:失压保护(也称低电压保护,但称失压保护应该最合适),保护所用的故障量为母线线电压。
5涌流
电容器投入时往往产生充电涌流。一般能在几分之一的工频周期内衰减到零。一般采用串联限流电抗器,降低涌流。

回复
liewjun
2006年04月02日 07:03:59
3楼
对于电容器分别在高压和低压的情况下不同结构形式如三角和星形以及它们的变形如并联和串联
的选择和保护形式的配置,请大侠指教。谢谢!!!
回复
jingshuifo
2007年01月15日 11:48:18
4楼
等待学习.......!!!敬请高手指点!!!
回复
zcliang_007
2009年06月04日 08:11:10
5楼
支持一下2楼的说法,谢谢了。
回复
jwzh.good
2009年08月15日 14:58:40
6楼
GB/T 50062-2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

8 电力电容器和电抗器的保护



8.1 电力电容器的保护

8.1.1 3KV及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行状态,应装设相应的保护:

1 电容器内部故障及其引出线短路。

2 电容器组和断路器之间连接线短路。

3 电容器组中某一故障电容器切除后所引起的剩余电容器的过电压。

4 电容器组的单相接地故障。

5 电容器组过电压。

6 电容器组所连接的母线失压。

7 中性点不接地的电容器组,各相对中性点的单相短路。

8.1.1 本条对原规范第8.0.1条进行了修改,列出了并联电容器组的故障类型。

8.1.2 并联补偿电容器组应装设相应的保护,并应符合下列规定:

1 电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,并应动作于跳闸。速断保护的动作电流,应按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时有足够的灵敏度,保护的动作时限应确保电容器充电产生涌流时不误动。过电流保护装 置的动作电流,应按躲过电容器组长期允许的最大工作电流整定。

2 电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器。熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2.0倍。

3 当电容器组中的故障电容器切除到一定数量后,引起剩余电容器组端电压超过105%额定电压时,保护应带时限动作于信号;过电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开,对不同接线的电容器组,可采用下列保护之一:

1)中性点不接地单星形接线的电容器组,可装设中性点电压不平衡保护;

2)中性点接地单星形接线的电容器组,可装设中性点电流不平衡保护;

3)中性点不接地双星形接线的电容器组,可装设中性点间电流或电压不平衡保护;

4)中性点接地双星形接线的电容器组,可装设中性点回路电流差的不平衡保护;

5)多段串联单星形接线的电容器组,可装设段间电压差动或桥式差电流保护;

6)三角形接线的电容器组,可装设零序电流保护。

4 不平衡保护应带有短延时的防误动的措施。

8.1.2 本条对原规范第8.0.2条进行了修改。

按上一条提出的故障类型,配置相应的保护。修改内容包括速断保护动作时间应躲过电容器充电涌流时的时间;分述中性点接地和不接地的单星形、中性点接地和不接地的双星形以及三角形接线的电容器组的保护配置。

第2款明确提出熔丝的额定电流的选择原则,条文强调每台电容器装设专用的熔断器进行保护。如果电容器组由若干电容器并联构成并共用一个熔断器,则当电容器组中任一电容器发生内部短路时,组内健全的电容器要向故障的电容器放电,从而易使健全的电容器损坏;在熔断器熔断后使整个并联在一起的电容器均断开,甚至有可能使全组电容器均断开,这是很不恰当的。

熔丝额定电流,按电容器的电容允许偏差±10%,电容器按允许在1.3倍额定电流下长期长期工作的条件选择,即熔丝额定电流计算值为1.1×1.3=1.43,故可按1.5~2.0倍电容器额定电流选用。

电容器发生故障以后,将引起电容器组三相电容不平衡,第三款所列的各种保护方式都是从这个基本点出发来确定的。电容器耐受过电压的能力较低,这是由电容器本身的特点决定的。当一组电容器中个别电容器损坏切除或内部击穿,使串联的电容器之间的电压分布发生变化,剩余的电容器将承受过电压。国际电工委员会(IEC)标准和我国的国家标准规定,电容器连续运行的工频过电压不超过1.1倍额定电压,因此,本款规定,故障引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。

第3款第1项修改为中性点不接地单星形接线的电容器组可采用中性线对地电压不平衡保护。其原理如下:电容器组各相上并接有作为放电线圈的电压互感器,其一次侧不接地,将其二次线圈接成开口三角形,接一电压继电器,当任一相中有电容器故障时,三相电容不对称,在开口三角中出现电压,使继电器动作。由于一次侧中性点不接地,故不论系统中出现三次谐波电压或系统发生单相接地故障对保护都没有影响。

第3款第2项修改为中性点接地单星形接线的电容器组可采用中性线电流不平衡保护。其原理如下:电容器组中性线上接一电流互感器,当任一相中有电容器故障时,三相电容不对称,在中性点出现不平衡电压,产生不平衡电流,使继电器动作。

第3款第3项修改为对中性点不接地双星形接线的电容器组,采用中性线不平衡电压或不平衡电流,这种保护在国内各地区都有成功的运行经验。但这种方式也有一定缺点,例如由于制造的误差每台电容器的电容值不能完全相等,要保持两组电容器的正常电容值完全平衡比较困难。

第3款第4项修改为对中性点接地双星形接线的电容器组,采用中性点回路电流差的不平衡保护,这种保护在国内各地区都有成功的运行经验

8.1.3 电容器组单相接地故障,可利用电容器组所连接母线上的绝缘监察装置检出;当电容器组所连接母线有引出线路时,可装设有选择性的接地保护,并应动作于信号;必要时,保护应动作于跳闸。安装在绝缘支架上的电容器组,可不再装设单相接地保护。

8.1.4 电容器组应装设过电压保护,并应带时限动作于信号或跳闸。

8.1.5 电容器组应装设失压保护,当母线失压时,应带时限跳开所有接于母线上的电容器。

8.1.6 电网中出现的高次谐波可能导致电容器过负荷时,电容器组宜装设过负荷保护,并应带时限动作于信号或跳闸。