公司又做了个新项目,昨天到加工厂看了,极差............极差............感觉钢结构行业越来越不象话了.............
公司又做了个新项目,昨天到加工厂看了,极差............极差............感觉钢结构行业越来越不象话了.............
2楼
第一张图片:虚焊,焊渣未去除,第二张:开坡焊,未见坡口,未熔透.第三张:翼板变形呈波浪状,加工厂把边角余料发挥到了极致!第四张:抗键键焊接节点,活这么大,还没见过么差的焊缝!!!
回复
3楼
套用一句话,见过丑的,没见过更丑的!这个行业需要我们大家共同努力来净化!
回复
4楼
这样的焊缝我也是头一次见过。想问一下如何进行验收。
回复
5楼
我是来见识各种 问题并看看你们怎么解决的。
回复
6楼
什么工厂,说来听一听,
回复
7楼
这个工厂也不怕出事故?
回复
8楼
焊成这样,会出人命的
回复
9楼
明显是学徒工人做的,哎现在人不好找啊。
回复
10楼
说别人的同时也反省下自己,为什么分包给这样差劲的钢结构厂家。构件没有出厂之前有没有力度解决,能不能解决质量问题?质量极差但毕竟没有拉到工地上安装,如果你们睁只眼闭只眼的话那才叫悲哀。也没必要把此图贴出来现眼了。关注楼主下文!
回复
11楼
让更多的人看到!!!!!!!
回复